Нужно запроектировать малое ответвление (0,1 Гкал/ч) от внутренней сети объекта и магистраль длиной 1200 м к этому объекту (около 4 Гкал/ч).
Есть интересные техусловия от энергоснабжающей организации:
п. 2. Расчетный температурный график сети 150/70 С
Температура прямой сетевой воды в межотопительный период 63 С
Точка излома в отопительный период:
при температуре наружного воздуха -15 С Т1 = 99 С Т2 = 61 С
при температуре наружного воздуха +1 С Т1 = 70 С Т2 = 43 С
...
...
п. 7 Обеспечить пропускную способность трубопроводов и оборудования ИТП на рабочий температурный график 120/70 С
Я правильно понимаю, что расход теплоносителя на О и В нужно считать на дельта Т = 38 С, а расход теплоносителя на ГВС - на 27 С?
А может стоит посчитать расход теплоносителя на ОВ по графику 120/70? Все равно по факту вентиляция в зданиях выключена, а это около половины общей нагрузки. И после реконструкции никто ее включать, скорее всего не будет.