Добрый день, может где то и обсуждалось, прошу прощения, не нашел....
суть задачи следующая: на предприятии необходимо получить горячую воду с температурой 80 градусов.
У кого какие соображения по построению оптимальной схемы.
tiptop
Цитата(sergei 29 @ 7.5.2014, 16:42) *
получить горячую воду с температурой 80 градусов.

Легко!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sergei 29
сейчас схема выполнена следующим образом: стоят водогрейные котлы протерм через теплообменник получаем горячую воду, но температуры недостаточно, догреваем электрическим бойлером. Вот собственно и впорос родился, кто сталкивался с котлами 115 градусов, или может эффективней выстроить схему с паровым котлом.
Лыткин
Цитата(sergei 29 @ 8.5.2014, 8:23) *
сейчас схема выполнена следующим образом: стоят водогрейные котлы протерм через теплообменник получаем горячую воду, но температуры недостаточно, догреваем электрическим бойлером. Вот собственно и впорос родился, кто сталкивался с котлами 115 градусов, или может эффективней выстроить схему с паровым котлом.

Согласно СанПин максимальная т-ра воды на ГВС - 75 гр.С. При т-ре воды после котла 115 гр.С и более необходима регистрация РТН РФ.
Андрей 113
Цитата(sergei 29 @ 8.5.2014, 8:23) *
сейчас схема выполнена следующим образом: стоят водогрейные котлы протерм через теплообменник получаем горячую воду, но температуры недостаточно, догреваем электрическим бойлером. Вот собственно и впорос родился, кто сталкивался с котлами 115 градусов, или может эффективней выстроить схему с паровым котлом.

Может не достаточно мощности котлов? или теплообменников?
tiptop
Цитата(Лыткин @ 8.5.2014, 8:30) *
При т-ре воды после котла 115 гр.С и более необходима регистрация РТН РФ.

Это неправда.
Правила не требуют регистрацию водогрейных котлов с температурой воды 115°C.
sergei 29
Господа вопрос в следующем: кто сталкивался с разгаботкой данных систем, просьба поделиться опытом..... что будет эффективней пар котел и через теплообменник воду или водогрейный с тем 115 и теплообменник....или может термический котел и теплообменник.....
Машинист
Обычный водогрейный котел плюс правильно подобранный теплообменник. Зачем вам пар, зачем термомасло, 115 зачем?
Нагрейте первичный контур до 100-105, и будет вам счастье. Да даже до 90 нагреете - уже будет. ТОлько ещё раз повторюсь - правильно выберите теплообменник.
sergei 29
на объекте стоят два протерма напольника 150 квт.....их явно до 100 не нагреешь (термостат защиты) . да и котлы при таком режиме как вы советуете будут работать на максимуме...чет я сомневаюсь что это самый оптимальный вариант получить горячую воду 80 градусов
Лыткин
Цитата(sergei 29 @ 11.5.2014, 15:30) *
на объекте стоят два протерма напольника 150 квт.....их явно до 100 не нагреешь (термостат защиты) . да и котлы при таком режиме как вы советуете будут работать на максимуме...чет я сомневаюсь что это самый оптимальный вариант получить горячую воду 80 градусов

Почему если высокая т-ра на выходе, то котлы на максимуме. Нагрузка котлов определяется теплоёмкостью системы. При плюсовой т-ре наружного воздуха возрастает т-ра "обратки" в котёл и горелка уменьшает подачу топлива.
lexacs
Цитата(sergei 29 @ 11.5.2014, 14:30) *
на объекте стоят два протерма напольника 150 квт.....их явно до 100 не нагреешь (термостат защиты) . да и котлы при таком режиме как вы советуете будут работать на максимуме...чет я сомневаюсь что это самый оптимальный вариант получить горячую воду 80 градусов

Вам нужно уточнить характеристики работы котлов. Но обычно водогрейные котлы проектируются до 115Гр. Возьмите паспорт и почитайте его. Если написано до 115Гр.С. значит можно и на 115 работать, соответственно и все уставки защиты регулируются до 115, если нет, то можно заменить термостаты под Ваши условия. И посчитайте какая мощность котлов Вам нужна для нагрева вашего объема воды до заданной температуры.