sergei 29
7.5.2014, 15:42
Добрый день, может где то и обсуждалось, прошу прощения, не нашел....
суть задачи следующая: на предприятии необходимо получить горячую воду с температурой 80 градусов.
У кого какие соображения по построению оптимальной схемы.
Цитата(sergei 29 @ 7.5.2014, 16:42)

получить горячую воду с температурой 80 градусов.
Легко!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
сейчас схема выполнена следующим образом: стоят водогрейные котлы протерм через теплообменник получаем горячую воду, но температуры недостаточно, догреваем электрическим бойлером. Вот собственно и впорос родился, кто сталкивался с котлами 115 градусов, или может эффективней выстроить схему с паровым котлом.
Цитата(sergei 29 @ 8.5.2014, 8:23)

сейчас схема выполнена следующим образом: стоят водогрейные котлы протерм через теплообменник получаем горячую воду, но температуры недостаточно, догреваем электрическим бойлером. Вот собственно и впорос родился, кто сталкивался с котлами 115 градусов, или может эффективней выстроить схему с паровым котлом.
Согласно СанПин максимальная т-ра воды на ГВС - 75 гр.С. При т-ре воды после котла 115 гр.С и более необходима регистрация РТН РФ.
Андрей 113
8.5.2014, 7:32
Цитата(sergei 29 @ 8.5.2014, 8:23)

сейчас схема выполнена следующим образом: стоят водогрейные котлы протерм через теплообменник получаем горячую воду, но температуры недостаточно, догреваем электрическим бойлером. Вот собственно и впорос родился, кто сталкивался с котлами 115 градусов, или может эффективней выстроить схему с паровым котлом.
Может не достаточно мощности котлов? или теплообменников?
Цитата(Лыткин @ 8.5.2014, 8:30)

При т-ре воды после котла 115 гр.С и более необходима регистрация РТН РФ.
Это неправда.
Правила не требуют регистрацию водогрейных котлов с температурой воды 115°C.
sergei 29
9.5.2014, 12:39
Господа вопрос в следующем: кто сталкивался с разгаботкой данных систем, просьба поделиться опытом..... что будет эффективней пар котел и через теплообменник воду или водогрейный с тем 115 и теплообменник....или может термический котел и теплообменник.....
Машинист
11.5.2014, 11:35
Обычный водогрейный котел плюс правильно подобранный теплообменник. Зачем вам пар, зачем термомасло, 115 зачем?
Нагрейте первичный контур до 100-105, и будет вам счастье. Да даже до 90 нагреете - уже будет. ТОлько ещё раз повторюсь - правильно выберите теплообменник.
sergei 29
11.5.2014, 14:30
на объекте стоят два протерма напольника 150 квт.....их явно до 100 не нагреешь (термостат защиты) . да и котлы при таком режиме как вы советуете будут работать на максимуме...чет я сомневаюсь что это самый оптимальный вариант получить горячую воду 80 градусов
Цитата(sergei 29 @ 11.5.2014, 15:30)

на объекте стоят два протерма напольника 150 квт.....их явно до 100 не нагреешь (термостат защиты) . да и котлы при таком режиме как вы советуете будут работать на максимуме...чет я сомневаюсь что это самый оптимальный вариант получить горячую воду 80 градусов
Почему если высокая т-ра на выходе, то котлы на максимуме. Нагрузка котлов определяется теплоёмкостью системы. При плюсовой т-ре наружного воздуха возрастает т-ра "обратки" в котёл и горелка уменьшает подачу топлива.
Цитата(sergei 29 @ 11.5.2014, 14:30)

на объекте стоят два протерма напольника 150 квт.....их явно до 100 не нагреешь (термостат защиты) . да и котлы при таком режиме как вы советуете будут работать на максимуме...чет я сомневаюсь что это самый оптимальный вариант получить горячую воду 80 градусов
Вам нужно уточнить характеристики работы котлов. Но обычно водогрейные котлы проектируются до 115Гр. Возьмите паспорт и почитайте его. Если написано до 115Гр.С. значит можно и на 115 работать, соответственно и все уставки защиты регулируются до 115, если нет, то можно заменить термостаты под Ваши условия. И посчитайте какая мощность котлов Вам нужна для нагрева вашего объема воды до заданной температуры.