день добрый , ребят кто в теме подскажите : ремзона автосалона пожароопасное помещение категории В2 и В3 проектировщица настаивает на прокладке отопления сталью , чем это регламентируется? и так ли это ?) просто есть сомнения в её компетенции и они подтверждались уже по другим её решениям
Странная Белка
А вы полимерные хотите применить? Если температура теплоносителя 95-70 - не советую.
И вот СНиП 41-01-2003 актуализированный:

6.3.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.

Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов следует определять по ГОСТ Р 53306.
raddik1
Цитата(Странная Белка @ 21.5.2014, 16:49) *
А вы полимерные хотите применить? Если температура теплоносителя 95-70 - не советую.
И вот СНиП 41-01-2003 актуализированный:

6.3.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.

Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.

Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов следует определять по ГОСТ Р 53306.

спасибо за ответ , параметры 90-70 и трубу хочу применить полипропилен 4х слойный Т3С которая укладывается в эти параметры
Странная Белка
Цитата(raddik1 @ 21.5.2014, 22:31) *
спасибо за ответ , параметры 90-70 и трубу хочу применить полипропилен 4х слойный Т3С которая укладывается в эти параметры

Большинство производителей полимерных труб попросту врут или умалчивают о том, что если в каталоге указано - максимальная температура 90 или 95 - это означает, что при этих условиях труба выдержит 2 часа, а потом ее "поведет". Я бы для таких помещений и таких параметров тепоносителя закладывала сталь - оно надежнее.
raddik1
Цитата(Странная Белка @ 22.5.2014, 11:05) *
Большинство производителей полимерных труб попросту врут или умалчивают о том, что если в каталоге указано - максимальная температура 90 или 95 - это означает, что при этих условиях труба выдержит 2 часа, а потом ее "поведет". Я бы для таких помещений и таких параметров тепоносителя закладывала сталь - оно надежнее.

посмотрите для разнообразия Т3С sdr 6,4 собирали ИТП из них уже) там долговременная работа при 95 гр
Егор
Т3С - заявлен макс срок эксплуатации 10 лет при давлении не выше 5,5 бар и цена в 2,5 раза больше чем у стали
это что получается, вбухать денег немеряно и раз в 9 лет всю разводку СО менять?
raddik1
Цитата(Егор @ 22.5.2014, 15:26) *
Т3С - заявлен макс срок эксплуатации 10 лет при давлении не выше 5,5 бар и цена в 2,5 раза больше чем у стали
это что получается, вбухать денег немеряно и раз в 9 лет всю разводку СО менять?

возможно и есть такие системы отопления где температура теплоносителя 10 лет не падает ниже 95 гр при давлении не ниже 5,3 атм... хотя врядли)