Добрый день!
Люди добрые, помогите разобраться, а то мозг взрывается!
В реконструируемом здании есть торговый зал магазина в одноэтажной части здания, площадью 8 000м2, высотой 12м с естественным дымоудалением через зенитные фонари. К данному помещению примыкает помещение площадью 145м2, с высотой потолков 3м, над которым находится тех.этаж. Это помещение соединяется с торговым залом проёмом 24х3м, но находится в другом пожарном отсеке и отделено от торгового зала противопожарными воротами. Назначение помещения - торговый зал.
В Т.З. указано предусмотреть отдельную систему дымоудаления из маленького помещения.
Сломали весь мозг, как это сделать:
- маленькое помещение будет использоваться для торговли автохимией и шинами - расход удаляемого дыма получается очень большой (с учётом низких потолков).
- Деления на пожарные отсеки в существующем здании довольно условное - противопожарные ворота без привода, с ручным закрыванием.
Вот терзают сомнения:
- Если установить в маленькое помещение вентилятор дымоудаления, он своей тягой не запрёт ближайшие зенитные фонари в большем помещении?
- Что будет с дымовым слоем в большем помещении?
Как посоветуете в данной ситуации организовать дымоудаление из маленького помещения?