Полная версия этой страницы: 
Реагент для промывки
  
 
  Тимур-Калуга
  23.5.2014, 18:12
  
 
  Доброго времени суток, уважаемые спецы!
Пользуемся реагентом фирмы Налко для промывки теплообменников от накипи.
Слой накипи настолько велик что не помогает в достаточной мере.
Есть ли у кого опыт в решении подобных проблем?
Есть желание попробовать другой реагент, ведь проблема стоит очень остро.
Пожалуйста, напишите отзывы.
 
 
 
  Тимур-Калуга
  23.5.2014, 18:57
  
 
  Насколько безопасны реагенты на основе соляной кислоты, содержащие антикоррозийные ингибиторы?
Или же не рассматривать таковые?
 
 
 
 
  нет решения, но чтобы мыть таким реагентом, кажется дорого, у нас парк только разборных теплообмеников, которые разбираем замачиваем в ортофосфорной кислоте или щелочи на развес стоит 3 копейки отбиваем машиной высокого давления которую сделали сами дороже хорошего керхера обошлась, а котлы не моем ваще, теплообменики больше 5-7 лет не ходят на гвс, а на тепле вообщем-то нечистим там порядок
 
 
 
  Евгений Буш
  25.5.2014, 10:39
  
 
  При таком состоянии ТО придется его разобрать, пластины в азотную кислоту, не менее 30 % и смотреть вынимательно на процесс.
Если вымачивать в ортофосфорной, все глаза проглядите и пару ночей спать не будете, с азоточкой то сподручнее.
На основе солянки не желательно,  хлориды внедренные в нержавейку не комильфо типа.
Современные реагенты не применяю, хотя опыт промывки котлов большой. Много звона, еще больше денег и весьма посредственный эффект в смысле статистики.
Когда в один коктейль запихивают неорганику, органику, ПАВы,  пеногасители  типа ОП и НМК, ингибиторы и прочую химию трудно достичь ожидаемого результата
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.