Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сухотрубы на автостоянке открытого типа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Страницы: 1, 2
ВКшник
Шкафы на неотапливаемых стоянках надо укомлектовывать полностью.
Рукава пожарные могут храниться и эксплуатировать при отрицательных температурах вплоть до -60 градусов.
Смотрите таблицу 10 ГОСТ Р 51049-2008
jiexawcr
Подскажите пожалуйста по закрытым автостоянкам и патрубкам.
По сп 113 патрубки требуются в открытых надземных (п.5.2.20)," 6.2.4* В подземных стоянках автомобилей с двумя этажами и более", по сп 154 в подземных встроенных требуются.
СП 10 по жилым зданиям.

Получается во всех остальных автостоянках не требуются патрубки для передвижной пожарной техники для системы ВПВ?
BTS
Цитата(jiexawcr @ 17.2.2017, 14:17) *
Подскажите пожалуйста по закрытым автостоянкам и патрубкам.
По сп 113 патрубки требуются в открытых надземных (п.5.2.20)," 6.2.4* В подземных стоянках автомобилей с двумя этажами и более", по сп 154 в подземных встроенных требуются.
СП 10 по жилым зданиям.

Получается во всех остальных автостоянках не требуются патрубки для передвижной пожарной техники для системы ВПВ?

Если общая насосная группа с АПТ, то требуются согласно СП5 п.5.10.19
Утверждёнен СП 113 .13330-2016. Вводится с 01.05.2017. http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
jiexawcr
просто непонятно, чем опаснее открытая автостоянка?
engineer_pb
Требования национальных стандартов и сводов правил, включенных в Перечень №1521, должны соответствовать положениям 123-ФЗ.
Для подземных стоянок выводятся патрубки для пож.машин. п.6.2.3 СП154-встроенные и п.5.10.19 СП5.13130.2009-пристроенные либо отдельно стоящие.
Для надземных открытого типа - патрубки для пож.машин не требуются п.4 табл.А1 прилож.А СП5.13130.2009.
Для надземных закрытого типа - патрубки для пож.машин в рамках (этажность либо площадь пож. отсека) п.4 табл.А1 прилож.А СП5.13130.2009.
На счет утверждения СП 113.13330.2016, согласно Указанные изменения вступают в силу в качестве обязательных для применения только с момента вступления в силу постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521 на основании ч.1 ст.6 №384-ФЗ.
BTS
Цитата(jiexawcr @ 21.2.2017, 12:00) *
просто непонятно, чем опаснее открытая автостоянка?

Из чего следует, что опаснее? Для открытых стоянок нормы не требуют ни АПТ, ни ВПВ

СП113.13330.2012
Надземные автостоянки открытого типа
для легковых автомобилей
5.2.20. В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с обратными клапанами
у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники.

СП113.13330.2016
Надземные стоянки автомобилей открытого типа
5.2.20. В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с обратными клапанами
у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.