Здравствуйте! Есть задача прикинуть мощность вентиляции бассейна зимой для подбора оборудования котельной.
Принцип ясен - с * m * dt.
Площадь зеркала воды 178м2, общая площадь 342м2. Кол-во людей принято 7 (дом частный). Влаговыделения 100 кг/ч.
Не обладая глубокими познаниями в вентиляции бассейнов, с горем пополам вышла на цифру 5400м3/ч для зимнего периода. Что приблизительно равно кратности 3,5.

Вопрос теперь в следующем. Можно ли ставить рекуператор? Знаю, что даже нужно, но как сделать так, чтобы конденсат не образовывался? Это решается первичным подогревом воздуха?

Как подобрать осушитель? И гипотетически, если компенсировать все влагопоступления, можно брать кратность воздухообмена по людям? 80м3/чел * 7 чел
Skaramush
Вам не конденсацию предотвратить надо, если Вы это сделаете, то с приличной частью возвращаемого тепла распрощаетесь. Вам замерзание конденсата надо предотвратить. Да, преднагревом. Плюс тщательным подбором оборудования. А вообще, лучше смотреть установку, для бассейнов предназначеную.

Если у Вас будет осушитель, то, простите, на кой ляд Вам установка с высокой производительностью на вентиляцию?
Определите, что Вы собираетесь делать - снимать влагоизбытки вентиляцией? Это одно. Использовать осушитель + вентиляцию на саннорму? Совсем другое.

Пока у Вас некоторая каша.
IMG
Цитата
Пока у Вас некоторая каша.
Есть такое. Хочу разобраться.
Да, Вы правы, если осушить все влагопоступления, то необходимость в рекуператоре отпадает. Не такая большая мощность.
А если снимать влагоизбытки вентиляцией, то рекуператор просто необходим, и кроме всего прочего мощность вырастает раза в 4. (т.е. невыгодно).

Спасибо за замечание.

Значит лучше остановиться на варианте расчета "по людям" + осушитель.

Скажем, в ну очень праздничные дни наберется в бассейне человек 10. Кратность воздухообмена составит 0,5.
О минимальной кратности в бассейне у меня информации нет. Существует ли такое понятие вообще? Или можно спокойно брать 80м3/чел, и не беспокоиться ни о какой кратности? Не будет ли затхлого запаха и проч. неприятных вещей?


jota
10 человек это 800 м3/ч - по-моему, рекуператор не лишний.
Поэтому система может быть:
1. ПВУ с: рекуператором, секцией рециркуляции, осушителем. Если осушитель будет поддерживать 60% в помещении, то обмерзание рекуператора не столь критичное (замёрзнет-отмёрзнет). Количество наружного воздуха можно регулировать клапаном рециркуляции в зависимости от количества людей (вручную или автоматически). Пустующее помещение бассейна можно вентилировать с промежутками по таймеру (10 мин в час н.п.)
2. ПВУ с рекуператором и рециркуляцией + автономные автоматические осушители. Вентилирование как и в 1 варианте
Летом можно рециркуляцию и рекуперацию не использовать.
В обоих вариантах количество воздуха постоянное (за счёт пропорции наружного и рециркуляции). Этим достигается неизменность воздухораспределения через терминалы.
IMG
Т.е. можно и смешанные системы делать. Ясно.

А по минимальной кратности воздухообмена не подскажете? Как вообще считать? По людям - 800 кубов (0,5 крат). По влаге - 8000 кубов (5 крат). Как приемлемо? Как обычно делают?

На работе настаивают на расчете по влаге, мол это правильнее. Почему правильнее? bang.gif
Skaramush
При расчёте на ассимиляцию вредностей (тепло, влага, загрязнители) и обеспечению саннормы принимается наибольшее из полученных значений.

Но учтите, что есть разница в расчёте воздухообмена с использовнием наружного воздуха и с использованием обработанного (у Вас - осушенного). Параметры удаляемого будут одинаковы, а вот параметры подаваемого могут и будут различаться. То есть, рабочая разность по вредностям и объём циркулирующего воздуха тоже будут различаться.
IMG
Спасибо Вам за пояснение. Теперь все более-менее ясно.