Полная версия этой страницы:
Воздуховоды
Татьяна Бежкинева
10.6.2014, 11:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста предел огнестойкости стали толщиной 0,7мм, для воздуховода из оцинкованной стали№
У неизолированного воздуховода практически нет предела огнестойкости, чтобы воздуховод был с нормируемым пределом огнестойкости, его нужно покрыть огнезадерживающим материалом.
Татьяна Бежкинева
10.6.2014, 11:37
Не правильно задала вопрос!
Какая должна быть толщина листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* для воздуховодов чтобы обеспечить предел огнестойкости воздуховода -0,5 часа?
Заранее благодарю!!
Огнестойкость воздуховодов зависит не только от толщины стали, но и от фланцев.
Огнестойкие воздуховоды обычно изготавливаются из неоцинкованной стали, с присоединением фланцев сваркой. Поэтому смысл оцинковки пропадает.
Цитата(Татьяна Бежкинева @ 10.6.2014, 12:37)

Какая должна быть толщина листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* для воздуховодов чтобы обеспечить предел огнестойкости воздуховода -0,5 часа?
Заранее благодарю!!
Толщина стали не менее 0,8мм + огнестойкое покрытие. На данную конструкцию должен быть пожарный сертификат, в котором прописан предел огнестойкости этой конструкции.
Воздуховод, будь он хоть из оцинковки или черного металла любой толщины, не имеет никакого предела огнестойкости!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.