zurg90
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с проблемой организации микроклимата в помещении мансарды. Площадь 150 кв.м. Кол-во людей -максимум 10 человек. Степень тяжести работ -лёгкая.Предварительно рассчитав теплопоступления, вычислил объем воздуха,необходимый для ассимиляции. Примерно 4500 м3/ч. И вот тут у меня возник вопрос: как вы думаете, стоит ли нагружать систему вентиляции для полной ассимиляции теплоизбытков, или стоит облегчить работу вент -установки кондиционером. Заранее благодарю.
Putivets
Сам подумай, как воспримут люди, занятые легкой работой, 10-кратный воздухообмен в помещении.
Skaramush
Вообще-то, 30-кратный воздухообмен. И если скорости получится обеспечить в пределах допуска - нормально воспримут.
Но. Не факт, что получится обеспечить комфортную температуру. Не указано в "условии задачи" какая температура наружного воздуха в тёплый период.
Второе "но" в адрес кондиционера - при его применении легко попасть (и сплошь и рядом попадают) в другую крайность - получают превышение допуска по температурному контрасту (отклонение температуры в струе).
Putivets
Цитата(Skaramush @ 19.6.2014, 12:32) *
Вообще-то, 30-кратный воздухообмен. И если скорости получится обеспечить в пределах допуска - нормально воспримут.
Но. Не факт, что получится обеспечить комфортную температуру. Не указано в "условии задачи" какая температура наружного воздуха в тёплый период.
Второе "но" в адрес кондиционера - при его применении легко попасть (и сплошь и рядом попадают) в другую крайность - получают превышение допуска по температурному контрасту (отклонение температуры в струе).


1). Все-таки 10: 4500/(150*3)=10.

2). Из практики: из 10 сидящих в одной комнате 2-3 человека всегда будут жаловаться на повышенную подвижность воздуха при работе систем вентиляции или кондиционирования. Часто даже тогда, когда соблюдены требования норм.


инж323
Дайте этим 10 людям по 60 кубов легкого бриза, а избытки тепла отсплитуйте рециркуляционно.
А прод струей- всегда у окна\вентрешетки сядут люди нетерпящие сквозняков, даже если сквозняка и нет.
Skaramush
Цитата(Putivets @ 21.6.2014, 17:12) *
1). Все-таки 10: 4500/(150*3)=10.

2). Из практики: из 10 сидящих в одной комнате 2-3 человека всегда будут жаловаться на повышенную подвижность воздуха при работе систем вентиляции или кондиционирования. Часто даже тогда, когда соблюдены требования норм.


Да, в запарке площадь с объёмом спутал.

Чтобы не было жалоб, не подавайте воздух в спину и на лодыжки.
Remesov
Ясно, буду иметь ввиду эту особенность подачи воздуха.