Полная версия этой страницы:
Вентиляция мансарды
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с проблемой организации микроклимата в помещении мансарды. Площадь 150 кв.м. Кол-во людей -максимум 10 человек. Степень тяжести работ -лёгкая.Предварительно рассчитав теплопоступления, вычислил объем воздуха,необходимый для ассимиляции. Примерно 4500 м3/ч. И вот тут у меня возник вопрос: как вы думаете, стоит ли нагружать систему вентиляции для полной ассимиляции теплоизбытков, или стоит облегчить работу вент -установки кондиционером. Заранее благодарю.
Сам подумай, как воспримут люди, занятые легкой работой, 10-кратный воздухообмен в помещении.
Skaramush
19.6.2014, 12:32
Вообще-то, 30-кратный воздухообмен. И если скорости получится обеспечить в пределах допуска - нормально воспримут.
Но. Не факт, что получится обеспечить комфортную температуру. Не указано в "условии задачи" какая температура наружного воздуха в тёплый период.
Второе "но" в адрес кондиционера - при его применении легко попасть (и сплошь и рядом попадают) в другую крайность - получают превышение допуска по температурному контрасту (отклонение температуры в струе).
Putivets
21.6.2014, 16:12
Цитата(Skaramush @ 19.6.2014, 12:32)

Вообще-то, 30-кратный воздухообмен. И если скорости получится обеспечить в пределах допуска - нормально воспримут.
Но. Не факт, что получится обеспечить комфортную температуру. Не указано в "условии задачи" какая температура наружного воздуха в тёплый период.
Второе "но" в адрес кондиционера - при его применении легко попасть (и сплошь и рядом попадают) в другую крайность - получают превышение допуска по температурному контрасту (отклонение температуры в струе).
1). Все-таки 10: 4500/(150*3)=10.
2). Из практики: из 10
сидящих в одной комнате 2-3 человека всегда будут жаловаться на повышенную подвижность воздуха при работе систем вентиляции или кондиционирования. Часто даже тогда, когда соблюдены требования норм.
Дайте этим 10 людям по 60 кубов легкого бриза, а избытки тепла отсплитуйте рециркуляционно.
А прод струей- всегда у окна\вентрешетки сядут люди нетерпящие сквозняков, даже если сквозняка и нет.
Skaramush
21.6.2014, 19:44
Цитата(Putivets @ 21.6.2014, 17:12)

1). Все-таки 10: 4500/(150*3)=10.
2). Из практики: из 10 сидящих в одной комнате 2-3 человека всегда будут жаловаться на повышенную подвижность воздуха при работе систем вентиляции или кондиционирования. Часто даже тогда, когда соблюдены требования норм.
Да, в запарке площадь с объёмом спутал.
Чтобы не было жалоб, не подавайте воздух в спину и на лодыжки.
Ясно, буду иметь ввиду эту особенность подачи воздуха.