Запустили систему с чиллером Carrier 100 кВт после зимы. Спустили воздух. Но через неделю оказался завоздушен последний этаж. Опять спустили воздух. Через время опять завоздушивание. Причем до чиллера в трубопроводе воздуха нет. А после чиллера сразу через несколько минут набирается. Утечек нигде нет. Что делать?
искать сосущий воздухоотводчик (ну или поднять статику)
Цитата(v-david @ 16.6.2014, 10:13)

искать сосущий воздухоотводчик (ну или поднять статику)
Тогда через него текла бы вода. А течей нет. Может через подпитку воздух заходит?
Чтобы убедиться, что это не утечка фреона из испарителя проверьте Ваш "воздух" течеискателем.
molibden1980
16.6.2014, 15:48
QUOTE (v-david @ 16.6.2014, 11:13)

искать сосущий воздухоотводчик (ну или поднять статику)
скорее всего так, по крайней мере у меня был случай, что помогло
Цитата(Lapihin @ 16.6.2014, 16:03)

Чтобы убедиться, что это не утечка фреона из испарителя проверьте Ваш "воздух" течеискателем.
А, юмор!! понимаю...
Почему же юмор, "завоздушить" водяной контур парами фреона через размороженный зимой испаритель вполне реально, но тогда давление должно падать, далее отключение машины по низкому давлению.
Dmit spb
17.6.2014, 16:42
Только что устранили такую проблемму,на последнем этаже тек теплообменник и вода в дренаж уходила,долго бегали но определили место отсекли и теперь порядок.
Проблема решена. В итоге- почистили водяной фильтр в контуре гидромодуля чиллера. Видимо насос гидромодуля не мог забрать свой расход воды из-за загрязнения фильтра и подсасывал воздух через фланцы и запускал его в систему.