Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Организация воздухообмена!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
SVA
Коллеги подскажите, пожалуйста, как организовывается данный воздухообмен:
СП 60.13330.2012
7.5
п. 7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается
предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс
в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м
и менее и не более 3 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.

Ведь за счет разрежения, в помещение будет поступать приточный воздух.
MAverick
Будет поступать не приточный, а наружный воздух.
Вообще прикольно, если большие тепловыделения... Удобно однако...
Skaramush
Остаётся одна проблема, которую будут (с высокой гарантией) выпускать из внимания - расположение мест поступления наружного воздуха по отношению к рабочим местам. И реальные сквозняки в результате.
Татьяна Удальцова
Это очень хороший пункт! Он легализирует сложившуюся практику. Имеется очень много производственных помещений, в которых небольшая кратность по расчету (вредности, отсосы и т.п.). В таких помещениях вполне возможно не делать механический приток с нагревом, а предусматривать разрежение. Разумеется будет поступать наружный холодный воздух, но его надо учесть при расчете отопления.

Но и этот "естественный" приток должен быть организован. Т.е. должны быть предусмотрены открывающиеся створки в остеклении на определенной высоте, да еще и с приводом. Но это есть в конструкциях окон.
MAverick
Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.6.2014, 12:00) *
Это очень хороший пункт! Он легализирует сложившуюся практику. Имеется очень много производственных помещений, в которых небольшая кратность по расчету (вредности, отсосы и т.п.). В таких помещениях вполне возможно не делать механический приток с нагревом, а предусматривать разрежение. Разумеется будет поступать наружный холодный воздух, но его надо учесть при расчете отопления.

Но и этот "естественный" приток должен быть организован. Т.е. должны быть предусмотрены открывающиеся створки в остеклении на определенной высоте, да еще и с приводом. Но это есть в конструкциях окон.

Согласен. Прикинуть откуда будет "сосать" - не сложно, там ставим компенсирующее теплопоступление (дополнительные радиаторы например) Или воздушное отопление с регулировкой по вытяжному воздуху...
Skaramush
Вот именно это и будет "упускаться".
SVA
Предположим, есть ремонтно-механическая мастерская.
В данной РММ установлены станки для металлообработки (токарные, сверлильные, ленточно-пильные)
которые работают периодически. Имеются непостоянно рабочие места у данных станков.
Площадь помещения для одного рабочего более 50 м2. Отопление +10С в помещении, +16С в рабочей зоне (у станков).

Вопрос? Можно ли в данной РММ устроить воздухообмен согласно п. 7.5.2
по принципу механической вытяжной вентиляции (осевой вентилятор в стене под потолком),
приток естественный допустим через наружные двери и ворота.
Skaramush
...Ну, и что я писал? cool.gif
SVA
Т.е. организованный приток через открывающиеся окна,
которые будут расположены вдалеке от рабочих мест, так?
Skaramush
Ну да. И управляемые, чтобы к этим окнам не лазить постоянно. Смоделируйте для себя ситуацию в этом цехе, как если бы Вам в нём работать. Станет намного проще.
SVA
Спасибо!
Татьяна Удальцова
Цитата
Предположим, есть ремонтно-механическая мастерская

Вот как раз в цехах такого типа и минимальный воздухообмен. Выделения вредностей незначительны или "отсутствуют" (в терминологии СНиП). Воздухообмен "по людям". Так когда такого пункта в СНиП не было, приходилось (если уж залезли зачем-то в такой цех) устраивать приточки. А там и места для них нет.

Подобные разумные пункты появились в последних редакциях СНиП и для административных помещений. Бывают "конторы" где всего-то 3 человека сидят, причем в разных комнатах, а для них приходилось городить приточки.

Но "неприточный" воздухообмен должен быть организован, и об организации прямо должно быть указано в проекте. Наличие форточек и фрамуг - уже организация воздухообмена.
SVA
Выделения вредностей незначительны или "отсутствуют" (в терминологии СНиП).


СП 60.13330.2012

3.25 помещение, не имеющее выделений вредных веществ: Помещение, в котором из технологического и другого оборудования
частично выделяются в воздух вредные вещества в количествах, не создающих (в течение смены) концентраций,
превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны;
ИОВ
Цитата(SVA @ 26.6.2014, 12:41) *
Т.е. организованный приток через открывающиеся окна,
которые будут расположены вдалеке от рабочих мест, так?

Не вдалеке, а по 13.1 СП 60 :"Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м. "
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.