Мультизональная система Сити Мульти серии R2 в комплекте:
- Наружный блок Mitsubishi PURY-P200YHM-A
- BC-контроллер CMB-P106V-G
- Канальные блоки PEFY-P-VMМ-E
Проблема: при запуске системы один из внутренних блоков выдает ошибку:
5104 – неисправность термисторов
1 Проверяю все три термистора внутреннего блока прибором - сопротивление соответствует табличным из сервисного мануала.
2 Проверяю показания этих термисторов на дисплее наружного блока – все в норме (+/- 1 С от реальной температуры).
3 Меняю платы управления. Плата с данного блока на другом блоке работает без ошибок. Плата с исправного блока на этом блоке дает ошибку 5104.
4 Меняю по очереди все три термистора, опять «5104».
5 Переключаю SW1-1 в положение ON (т.е. переключаю измерение температуры в помещении на датчик, встроенный в пульт управления), опять «5104».
6 Меняю пульт управления – ни чего не меняется – «5104»
7 Да, при подключении центрального пульта управления, он показывает температуру в помещении – 360 С, при том, что на дисплее наружного блока и на пульте ДУ индикация температуры совпадает с истинной. В остальном результат не зависит от того как запускать систему с включенным центральны пультом или с отключенным, когда управление идет через ДУ.
8 Стою чешу затылок, может кто подскажет, что еще сделать?