Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ленинградка,помогите советом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Ganc
имеется система отопления ленинградка с нижним подключением батарей, хочу в некоторых комнатах увеличеть количество секций и сделать диагональное подключение.
вопрос в том нужно ли подключать батарею меньшим диаметром трубы или такимже как основной трубопровод?
трубы пласти,основной диаметр 25 к батареям подведены 20
Putivets
В Вашем посте не один, а четыре вопроса:
1). Увеличивать ли количество секций в "некоторых" комнатах?
2). Применять ли диагональное подключение?
3). Изменять ли диаметр подводок?
4). Следует из рисунка 2: Ставить ли игольчатый клапан на замыкающем участке?

По 3 первым вопросам, исходя из скудной информации, ответ может быть таким: сделайте расчеты.
По четвертому вопросу можно ответить сразу: игольчатый клапан на замыкающем участке не нужен.
tiptop
Игольчатый кран?! newconfus.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ЁЖик
Атомстрой какой-то...
Да там даже межфланцевый затвор не нужен кажется!
Ganc
вопрос вообще был в том что нужно ли увеличеть диаметр подводок при диагональном подключении батареи и с расположением внизу крана

в отоплении я сильно не понимаю,делали специ.после зимовки они сказали возможно надо было пускать 32 трубу
Дом 15 на 12, это второй этаж котел в подвале. стоит циркулиционный насос. в комнате 1 и 2 зимой холодновато, мало секций возможно .
вот решил добавить секций и подключить батареии диагонально и внизу поставить кран под каждой батареей чтобы вода циркулировала через них,видел несколько таких примеров в домах.
вопрос у меня в том стоит ли увеличить диаметр подводок(20) до диаметра основнолй трубы 25???и стоит ли вообще это делатьФ??
просто нужен ответ
techgrouppts
Полипропилен 25 действительно маловат. Если не хотите увеличивать диаметр основного трубопровода и эти радиаторы последние по ходу ветки, подключите их напрямую в линию основного трубопровода. Это снимет вопросы 3 и 4.
По секциям сказать трудно, а диагональное подключение может добавить порядка 5 процентов теплоотдачи, а может и не добавить.
Ganc
Цитата(techgrouppts @ 11.7.2014, 0:06) *
Полипропилен 25 действительно маловат. Если не хотите увеличивать диаметр основного трубопровода и эти радиаторы последние по ходу ветки, подключите их напрямую в линию основного трубопровода. Это снимет вопросы 3 и 4.
По секциям сказать трудно, а диагональное подключение может добавить порядка 5 процентов теплоотдачи, а может и не добавить.

напрямую не очень хочется,хочется иметь возможность демонтожа при необходимости с сохронением работы системы далее
как на рисунке подключить, но трубу использовать лучше какую подвод к радиатору 25 или 20 ?