Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление помещения котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Алексей Коваленко
Здравствуйте!
При проектировании отдельностоящей котельной возник вопрос с температурой внутреннего воздуха в помещении котельной. По СНиПу без постоянного обслуживающего персонала в котельном зале принимается +5 градусов. Мы активно контактируем с организацией, которая занимается строительством и обслуживанием котельных. Они во весь голос говорят, что +5 градусов - это очень мало, водоподготовка, системы автоматики постоянно дает сбои. В приложении 11 СНиПа "Котельные установки" есть также температуры для помещений водоподготовки и помещений автоматики +16 и +18 соответственно. И было принято решение в проекте взять температуру по помещению для щитов автоматики +18, т.к. всё оборудование находится в одном помещении, то принималось по самому "жесткому" условию.
Как я понимаю, приложение 11 разработано для ЗДАНИЯ котельной, которое уже делится на котельный зал, помещение автоматити, водоподготовки, зольное помещение и др. И для каждого помещения своя оптимальная температура. Но если всё оборудование находится в одном месте, то для оптимальной работы оборудования температуру следует принимать по самому "требовательному", т.е по автоматике.
Эксперт мне говорит, что я читаю СНиП как мне удобно, а не так как надо. Я уже устал им объяснять, что оборудование плохо работает при таких температурах.
В качестве оборудования отопления принята приточная учстановка с водяным калорифером со 100% резервированием.
Какие будут Ваши мысли по этому поводу?
ne_rylut
Мне кажется, помещения щитов управления подразумевают наличие обслуживающего персонала, оператора, а значит и рабочих мест - поэтому и +20 С (круглогодично). Водоподготовка в отдельном помещении +17 С. Автоматизированные котельные без постоянного обслуживающего персонала принимаем +5 для котельного зала, вроде, всё работает нормально.
Алексей Коваленко
Вот это слово "кажется" всю смуту и наводит )))
prant
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СНиП II-35-76
16.6. Для производственных помещений следует проектироватьсистемы воздушного отопления.
Во вспомогательных помещениях, а также в лабораториях,щитовых и мастерских допускается принимать системы отопления с местными нагревательными приборами.

Предположим у вас относительно большая котельная в которой щиты и водоподготовка занимаю процентов 5-10 места и зимой вы должны вместо 5С поддерживать температуру 20С при 3-хкратном воздухообмене во всем помещении. Спорно, можно придраться.
Подпишите у заказчика как пункт задания на проектирование.
Алексей Коваленко
Спасибо за идею принять это, как пункт тех задания! Заказчик будет обеими руками ЗА!
А по сути водоподготовка и щиты управления занимают у меня процентов 30 объема помещения котельной.
Relanium
в небольшой блочно-модульной котельной даже в морозы намного больше чем +5 обычно. Там тепловыделений от оборудования хватает. Если хочется подстраховаться, можно же заложить тепловентилятор с запасом, ну или повесить его рядом с водоподготовкой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.