Цитата(allxndr @ 11.7.2014, 16:17)

Кратность воздухообмена такая же как и без кондиционера. Только желательно приток сделать чуть больше вытяжки. Внутри помещения летом + 23. А входа по разному зависит от региона. Ставь + 30.
Извините, вы о предмете обсуждения хоть какое-то понятие имеете?
"Кратность такая же, как без кондиционера" - это с какого перепуга? Если объём без охлаждения считан был на саннорму, то ещё куда ни шло. А если на ассимиляцию теплоизбытков? Хотите утверждать, что от рабочей разности ничего не зависит?
Дальше.
"Внутри помещения летом +23". Замечательно. И какова должна быть температура подачи? 23 вам в РЗ поддерживать надо.
"Ставь +30" - это что? Температура вытяжного воздуха в точке забора? С какого? Или это "среднепотолочное удлинение телеграфного столба в лунном свете"?
В общем, прежде чем человека подталкивать на путь "проектитанта", подумайте дважды.