Эльвирочка
Всем привет!Такой вопрос,какова кратность воздухообмена,если в помещение установлен кондиционер?и какая должна быть разница температура входа и выхода?
Skaramush
Ответ на оба вопроса - "расчётная".
Эльвирочка
а в диапозоне например от температуры?или соотношение какое-то?не делая расчетов
Skaramush
Нет такого. И не привыкайте к подобному. Есть ограничение по температуре в струе, точнее - по её отклонению. Но всё остальное - считать. Можно прикидывать, но нужен собственный опыт для прикидок.
allxndr
Цитата(Эльвирочка @ 11.7.2014, 11:05) *
Всем привет!Такой вопрос,какова кратность воздухообмена,если в помещение установлен кондиционер?и какая должна быть разница температура входа и выхода?


Кратность воздухообмена такая же как и без кондиционера. Только желательно приток сделать чуть больше вытяжки. Внутри помещения летом + 23. А входа по разному зависит от региона. Ставь + 30.
Gruz1709
allxndr, как это, Вы, не уточняя назначение помещения, определили 23 градуса?
Александр 5775
Цитата(Gruz1709 @ 11.7.2014, 16:44) *
allxndr, как это, Вы, не уточняя назначение помещения, определили 23 градуса?


Из ГОСТ 30494-96 "Здания общественнные и жилые параметры микроклимата" указана оптимальная температура летом в помещениях с постоянным пребыванием людей 23-25 оС. Так как вопрос связан с кондиционированием и прозвучало слово помещение, а не цех или участок естественно было предположить что речь ведется о общественных или жилых зданиях.
Skaramush
Цитата(allxndr @ 11.7.2014, 16:17) *
Кратность воздухообмена такая же как и без кондиционера. Только желательно приток сделать чуть больше вытяжки. Внутри помещения летом + 23. А входа по разному зависит от региона. Ставь + 30.


Извините, вы о предмете обсуждения хоть какое-то понятие имеете?

"Кратность такая же, как без кондиционера" - это с какого перепуга? Если объём без охлаждения считан был на саннорму, то ещё куда ни шло. А если на ассимиляцию теплоизбытков? Хотите утверждать, что от рабочей разности ничего не зависит?

Дальше.

"Внутри помещения летом +23". Замечательно. И какова должна быть температура подачи? 23 вам в РЗ поддерживать надо.

"Ставь +30" - это что? Температура вытяжного воздуха в точке забора? С какого? Или это "среднепотолочное удлинение телеграфного столба в лунном свете"?

В общем, прежде чем человека подталкивать на путь "проектитанта", подумайте дважды.

Александр5775
Цитата(Skaramush @ 11.7.2014, 17:19) *
Извините, вы о предмете обсуждения хоть какое-то понятие имеете?

"Кратность такая же, как без кондиционера" - это с какого перепуга? Если объём без охлаждения считан был на саннорму, то ещё куда ни шло. А если на ассимиляцию теплоизбытков? Хотите утверждать, что от рабочей разности ничего не зависит?

Дальше.

"Внутри помещения летом +23". Замечательно. И какова должна быть температура подачи? 23 вам в РЗ поддерживать надо.

"Ставь +30" - это что? Температура вытяжного воздуха в точке забора? С какого? Или это "среднепотолочное удлинение телеграфного столба в лунном свете"?

В общем, прежде чем человека подталкивать на путь "проектитанта", подумайте дважды.


1. Вот на первый вопрос очень хороший ответ. Только при расчетах берется большее из вредностей и если даже расчет по теплопоступлениям, хуже не будет, а разница не велика.
2. Тут каюсь не прав. Такая дельта для расчета кондиционирования. Для вентиляции больше подойдет внутренняя температура + 20 оС. Наружная от + 28 оС. Эта температура воздуха, обеспеченностью 0,98 летом из климатологии для большинства регионов. Только зачем ей это не пойму.
Александр5775
Цитата(Александр5775 @ 11.7.2014, 21:21) *
1. Вот на первый вопрос очень хороший ответ. Только при расчетах берется большее из вредностей и если даже расчет по теплопоступлениям, хуже не будет, а разница не велика.
2. Тут каюсь не прав. Такая дельта для расчета кондиционирования. Для вентиляции больше подойдет внутренняя температура + 20 оС. Наружная от + 28 оС. Эта температура воздуха, обеспеченностью 0,98 летом из климатологии для большинства регионов. Только зачем ей это не пойму.


Человек проектирует объект, даже не открывая справочника. Разве не логично предположить что точность расчета здесь не фактор первостепенной важности. Здесь главное не навредить заказчику. Только если есть кондиционер и по теплоизбыткам считать не надо зачем ей температура приточного воздуха летом?
Skaramush
Не ясны вопросы и задача. Но. "Кратность + дельта" дадут холодопроизводительность. Не точно, возможно и очень не точно, зависит от начальных параметров. Но похоже на то, что именно "мощность кондиционера" и пытаются определить/проверить.

В общем, пока нет ясности, что именно спрашивает топикстартер, дальнейшее это вакуумная сфероиппология.
Кстати. Не навредить заказчику это далеко не в последнюю очередь, не превысить допустимое отклонение температуры в струе. А то вред станет совершенно реальным и серьёзным.

P.S. Вопросы от проектировщиков про "какую взять кратность" откровенно ставят в тупик. Настолько велика деградация?
Странная Белка
Цитата(Skaramush @ 11.7.2014, 21:55) *
P.S. Вопросы от проектировщиков про "какую взять кратность" откровенно ставят в тупик. Настолько велика деградация?

До пенсии точно без работы не останемся. И после пенсии тоже. Такая смена растет - просто загляденье. tongue.gif
andreyatake
Это образование деградирует, а студенты не виноваты.
Gruz1709
andreyatake, кто имеет желание учиться - всегда сможет выучиться. А остальные раньше были моими заказчиками (курсовые, дипломы). Жаль я мало таких кадров подготовил - конкуренцию уменьшил, но не сильно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.