-Michael-
Коллеги подскажите, можно ли подключить к существующей VRV системе дополнительный внутренний блок. Допускается ли это в принципе?
stranger_2
Корректный ответ: пересчитайте систему в программе подбора VRV вашего бренда с учетом нового блока. Плюс смотрим сервис-мануал на данную VRV по части разных ограничений. Тогда станет понятно. Технически впаять рефнет с трубками, установить новый блок и протянуть к нему сетку условно не сложно. Однако "гидравлически" наружный блок может не потянуть увеличившуюся нагрузку.
SSA
Все зависит от конкретных условий:
- возможно ли подключить блок по мощности;
- возможно ли подключить блок по трассе.
Во втором случае может потребоваться установка дополнительных рефнетов перед первыми рефнетами и прокладка отдельной трассы к этому блоку.
SUPRA
Какой бренд?
-Michael-
Daikin
SUPRA
А ты умееш пользоватся прогой. бодбора VRV?
-Michael-
Конечно умею. Сложность в том, что система давно смонтирована. Здание многоэтажное. Проектов нет.
SUPRA
На каждый этаж сколько наружных и внутренних блоков?
SSA
В Дефолт-сити, ИМХО, не проблема найти чеккер и проверить систему.
DDAVID
Чекер здесь мало чем поможет, надо лезть в потолок и все счюпать smile.gif

SSA
Чеккер то как раз и выдаст конфигурацию. А если в здании несколько систем на разных этажах?
DDAVID
Ага, как же!
И длину покажет и толщину, повороты и ...
SSA
Стесняюсь спросить... unsure.gif
А за каким ХЭ длина, толщина и повороты?
Надоть знать производительность всех внутренних блоков, подключенных к конкретному наружному.
Исходя из этого определиться, можно добавить блок или нет.
Потом, уж, решать с трассой. Элементарно оценить ее у первого рефнета.
DDAVID
А это и без чекера можно посмотреть.
А посмотреть на трассы все таки необходимо, мож там все ОК, а может такая хэ что лучше вообще не трогать.
SSA
Цитата(-Michael- @ 25.7.2014, 14:19) *
Конечно умею. Сложность в том, что система давно смонтирована. Здание многоэтажное. Проектов нет.

А есть ли доступ к трассе?