kelevrades
8.8.2014, 10:57
Здравствуйте форумчане! Вопрос такой, делали проект канализации из сборных железобетонных колец, но заказчик решил что колодцы будут стальные из труб 1420х12, вот тут то у меня проблема, никогда не проектировал колодцы из металла. И как в таком колодце устраивается лоток? Возможно у кого нибудь есть проект для примера?
а коррозии заказчик не боится?) чем мотивирует??
kelevrades
8.8.2014, 12:16
Цитата(Elenk_@ @ 8.8.2014, 12:54)

а коррозии заказчик не боится?) чем мотивирует??
мотивирует ценой вопроса.
Цитата(kelevrades @ 8.8.2014, 13:16)

мотивирует ценой вопроса.
о как)... а экспертиза подобную экономию согласовала ?
Мы делали. Как лоток выполняли, не помню. Есть чертежи, КМ, наверно, на колодцы и привязочная таблица. Напишите адрес в л.с., найду на выходных и отправлю.
Заказчик обычно мотивируеит тем, что в трубнодоступные нефтегазоносные районы дорого доставлять ж/б кольца, а металлических труб, поставляемых для нефтегазовой сферы, навалом. Хотя, может, сфера другая. Мы и бытовую канализацию самотечную из стальных труб делали, и резервуары-накопители для В и К.
Кстати, в Госстрой писали, и получили ответ, что можно.
Цитата(Тубус @ 8.8.2014, 16:01)

Мы делали. Как лоток выполняли, не помню. Есть чертежи, КМ, наверно, на колодцы и привязочная таблица. Напишите адрес в л.с., найду на выходных и отправлю.
Заказчик обычно мотивируеит тем, что в трубнодоступные нефтегазоносные районы дорого доставлять ж/б кольца, а металлических труб, поставляемых для нефтегазовой сферы, навалом. Хотя, может, сфера другая. Мы и бытовую канализацию самотечную из стальных труб делали, и резервуары-накопители для В и К.
бытовая? а то что они сгниют лет через 10 при самом оптимистичном прогнозе не думали?
На севере ставят колодцы из ст, афаик, нет? Антикорр вунтри-снаружи предусмотреть?
Цитата(Elenk_@ @ 8.8.2014, 16:03)

бытовая? а то что они сгниют лет через 10 при самом оптимистичном прогнозе не думали?
Сгниют! А еще при расчетной температуре наружного воздуха ниже 42 специальные марки стали используют - 09 Г2С и т.п..
Лоток у нас в проекте был из бетона.
Чертежи нашла, кому надо - вышлю. Единственное, ссылки на нормативы старые, т.к. давно было дело. Может, и антикоррозионное покрытие можно подобрать другое, согласовав с заказчиком.
kelevrades
11.8.2014, 11:08
Цитата(Тубус @ 8.8.2014, 19:05)

Сгниют! А еще при расчетной температуре наружного воздуха ниже 42 специальные марки стали используют - 09 Г2С и т.п..
Лоток у нас в проекте был из бетона.
Чертежи нашла, кому надо - вышлю. Единственное, ссылки на нормативы старые, т.к. давно было дело. Может, и антикоррозионное покрытие можно подобрать другое, согласовав с заказчиком.
отправьте мне пожалуйста- renasurgut@gmail.com
Цитата(Тубус @ 8.8.2014, 19:05)

Сгниют! А еще при расчетной температуре наружного воздуха ниже 42 специальные марки стали используют - 09 Г2С и т.п..
Лоток у нас в проекте был из бетона.
Чертежи нашла, кому надо - вышлю. Единственное, ссылки на нормативы старые, т.к. давно было дело. Может, и антикоррозионное покрытие можно подобрать другое, согласовав с заказчиком.
Аналогичная проблема
Вышлите пожалуйсте мне на почту ptc123@ya.ru
Заранее благодарю.
Так выкладывайте... Все хотим посмотреть такое решение
Сейчас попробую.
Проект старый, так что ссылки на нормы все старые, и, может, гидроизоляция есть более современная.
Всё, можно смеяться )))
Но, действительно, практически такие решения востребованы, в определенных условиях определенным кругом лиц ))
Посмотрел чертежи. Судя по разрезу 5-5 (лист. 4), труба приваривается непосредственно к колодцу. На сколько надёжно данное соединение?
Ferdipendoz
11.1.2016, 15:56
У нас вваривают сальник в стенку колодца
Цитата
.. вваривают сальник в стенку колодца
Да, это первое, что приходит на ум. Считаю, что жесткая приварка трубы к колодцу некорректна.
монтажники же тут утверждают, что сто раз так делали и нормально (видимо не хотят заморачиваться с сальниками)
golynskiy
4.6.2021, 12:23
Добрый день. Позвольте тему поднять заново. Проектирую жилые дома в Когалыме (ХМАО). По ТУ поставили задачу заложить канализационные стальные колодцы кессонного типа. Какие есть типовые решения? Какие трубы при таких условиях закладываются?
Ferdipendoz
5.6.2021, 3:35
А что конкретно интересует? Колодец из стальной трубы делается, перекрытие и днище из листа. Для пропуска труб - ввариваются сальники. Трубы можно взять ВЧШГ раструбные, а можно и полимерные. В ТУ ничего про трубы не сказано?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,