Здравствуйте уважаемые форумчане !! Дайте пожалуйста совет. В подвале жилого дома подвал переоборудывается под выставочный зал народного творчества. Нужно предусмотреть вентиляцию. Можно ли совместить естественную вентиляцию с общей домовой либо нужно выводить трубу на фасад отдельно??Может нужна механическая вентиляция???
Заранее спасибо!!!
Composter
ну по СП ничего не запрещает это сделать, если это 1 пожарный отсек.
7.2.4. В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
а) к жилым - административно-бытовые и общественные (с учетом требований других нормативных документов);
Другое дело что у Вас шахта рассчитана на один расход, а вы хотите добавить еще. Не факт что после добавления будет нормально работать.А летом вообще не будет работать.
И если в выставочном зале будет выставляться народное творчество которое будет иметь стойкий запах ,то нельзя объединять.
И есть еще один пункт в снипе.
7.1.3. Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическую вентиляцию) следует предусматривать:
а) если параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественную вентиляцию) в течение года;
б) для помещений и зон без естественного проветривания.
Так что если нет окон, то нужно делать механическую вентиляцию.
ИОВ
Цитата(oleg9993 @ 2.9.2014, 17:00) *
Здравствуйте уважаемые форумчане !! Дайте пожалуйста совет. В подвале жилого дома подвал переоборудывается под выставочный зал народного творчества. Нужно предусмотреть вентиляцию. Можно ли совместить естественную вентиляцию с общей домовой либо нужно выводить трубу на фасад отдельно??Может нужна механическая вентиляция???
Заранее спасибо!!!

Нельзя!
СП 54.13330.2011
9.8 Вентиляция встраиваемых помещений общественного назначения, кроме указанных в 4.14, должна быть автономной.
Composter
получается СП противоречят друг другу....
еще в СП 54.13330.2011 прочел
4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с числом мест более 50
так что если выставочный зал расчитан на более чем 50 мест, то его нельзя там размещать
ИОВ
Цитата(Composter @ 2.9.2014, 19:38) *
получается СП противоречят друг другу....

СП друг-другу не противоречат, В жилых зданиях всегда разрешалось объединять вентиляцией жилые и отдельные общественные помещения, размещаемые в пределах площади одной квартиры
oleg9993
Спасибо разобрался... Решил сделать механическую приточно-вытяжную систему.Но возник еще такой вопрос можно ли устраивать венткамеру в подвале жилого дома в нормах РБ как то скользко написанно вроде как можно но я не уверен (как же шум от вентиляторов??).
ИОВ
Цитата(oleg9993 @ 4.9.2014, 10:45) *
Спасибо разобрался... Решил сделать механическую приточно-вытяжную систему.Но возник еще такой вопрос можно ли устраивать венткамеру в подвале жилого дома в нормах РБ как то скользко написанно вроде как можно но я не уверен (как же шум от вентиляторов??).

Можно, но при соблюдении п.п. 9.24, 9.25, 9.26 СП 54.13330.2011
В любом случае постарайтесь разместить венткамеру не под жилыми комнатами
oleg9993
Спасибо за содейсвие!!!