Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: "П" образный компенсатор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Леха 83
Скажите как устанавливается "П" образный компенсатор при без канальной прокладке теплосети в специальной камере или непосредственно в грунте? При без канальной прокладке теплосети опоры вообще ставятся или нет???
Ernestas
Цитата(Леха 83 @ 4.9.2014, 14:36) *
Скажите как устанавливается "П" образный компенсатор при без канальной прокладке теплосети в специальной камере или непосредственно в грунте? При без канальной прокладке теплосети опоры вообще ставятся или нет???

Вообще не устанавливается. Почитайте специализированную литературу.
Вопрос про опоры улыбнул (широко)
Shiling
Цитата(Леха 83 @ 4.9.2014, 18:06) *
Скажите как устанавливается "П" образный компенсатор при без канальной прокладке теплосети в специальной камере или непосредственно в грунте? При без канальной прокладке теплосети опоры вообще ставятся или нет???

Трасса кладется на песчаное основание 150мм, засыпается песком выше оболочки на 150 мм.Уплотняется засыпка. П-образный компенсатор так же . Для возможности теплового перемещения углы поворотов обкладываются матами из вспененного полиэтилена (чтобы дать возможность перемещаться трубе и не деформировать при этом об грунт оболочку)
El Fuego
Устройство неподвижных опор при бесканальной прокладке никто не отменял (если Вы про них). Только ставяться они совсем подругому принципу, нежели при канальной прокладке, совсем другая специфика проектирования. Подтолкну далее, следует учитывать еще и тот факт, что при бесканальной прокладке возникают т.н. "мнимые" неподвижные опоры. Подвижных опор, как понимаете, не предусматривается.
Леха 83
Цитата(Ernestas @ 4.9.2014, 18:42) *
Вообще не устанавливается. Почитайте специализированную литературу.
Вопрос про опоры улыбнул (широко)

Нашел серию ПП 27-2.2-93 Типовые детали бесканальной прокладки теплосети из труб с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке. Вот в ней я нашел и опоры неподвижные и п образные компенсаторы.

Спасибо! А такой вопрос: Кладут ли над бесканальной прокладкой тс специальную ленту?
Леха 83
Цитата(Shiling @ 4.9.2014, 19:05) *
Трасса кладется на песчаное основание 150мм, засыпается песком выше оболочки на 150 мм.Уплотняется засыпка. П-образный компенсатор так же . Для возможности теплового перемещения углы поворотов обкладываются матами из вспененного полиэтилена (чтобы дать возможность перемещаться трубе и не деформировать при этом об грунт оболочку)

От куда взято 150мм? В серии ПП 27-2.2-93 указано 100 мм. Про маты из вспененного полиэтилена там так же говорится.


На 100м тс при бесканальной прокладке сколько неподвижных опор надо установить?
Ernestas
Цитата
Вот в ней я нашел и опоры неподвижные и п образные компенсаторы.

Цитата
На 100м тс при бесканальной прокладке сколько неподвижных опор надо установить?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

У нас П компенсаторы не используются при беЗканальной прокладке. Только термоусаживающие манжеты.

Цитата
Спасибо! А такой вопрос: Кладут ли над бесканальной прокладкой тс специальную ленту?

Кладут.
Swift
Цитата
Скажите как устанавливается "П" образный компенсатор при без канальной прокладке теплосети в специальной камере или непосредственно в грунте?
При беСканальной прокладке
СП 41-105-2002 п.4.28, п.4.29

Цитата
При без канальной прокладке теплосети опоры вообще ставятся или нет???
Да. п.4.51-4.55

Цитата
От куда взято 150мм? В серии ПП 27-2.2-93 указано 100 мм. Про маты из вспененного полиэтилена там так же говорится.
СП 41-105-2002 п.4.40, п.6.11

Цитата
Спасибо! А такой вопрос: Кладут ли над бесканальной прокладкой тс специальную ленту?
Да. СП 41-105-2002 п.6.11
Леха 83
Цитата(Swift @ 5.9.2014, 10:53) *
При беСканальной прокладке
СП 41-105-2002 п.4.28, п.4.29

Да. п.4.51-4.55

СП 41-105-2002 п.4.40, п.6.11

Да. СП 41-105-2002 п.6.11

Спасибо!
Леха 83
А кто как указывает в проекте этот самый "П" образный компенсатор? Обязательно ли его чертить? или есть серия на которую можно сослаться?
Swift
Цитата
А кто как указывает в проекте этот самый "П" образный компенсатор? Обязательно ли его чертить? или есть серия на которую можно сослаться?

ГОСТ 21.605-82
п.1.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТС включают:
-Чертежи(планы, разрезы, схемы) узлов и П-образных компенсаторов

п.7.1 - что необходимо указывать на этих планах/разрезах/схемах.
Леха 83
Цитата(Swift @ 8.9.2014, 10:26) *
ГОСТ 21.605-82
п.1.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТС включают:
-Чертежи(планы, разрезы, схемы) узлов и П-образных компенсаторов

п.7.1 - что необходимо указывать на этих планах/разрезах/схемах.

Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.