Добрый день!
Соединяю панель XBTN400 (Master) и Twido 24DRF (Slave, address 1). Протокол Modbus, кабель шнайдеровский официальный.
1) На панели возникает ошибка #203 dialog table reading impossible
2) Все переменные с TWIDO отображаются знаками вопроса ???. Ни чтение, ни запись не работает.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
Тем таких по интернету много, а ответа нормального нет.
Пожалуйста!
Nikaragua
9.9.2014, 14:58
Вопрос актуален?
Какой порт на контроллере используете? Если порт программирования, то есть первый, то настройки modbus должны быть 19200, none, 1 address. CommunicationTable в проекте активирована (галочка снята с Disable). Адреса переменных в панели должны быть в контроллере или область памяти к которой обращается панель оператора должна быть открыта.