Полная версия этой страницы: 
естественная циркуляция
  
 
  sergeydmz
  9.9.2014, 22:30
  
 
  Уважаемые специалисты. Подскажите по схеме подключения котла с буферным баком. Будет ли происходить естественная циркуляция теплоносителя в контуре котел-бак при включенном насосе контура отопления.
 
 
 
 
  У Вас какого типа котёл? Он вообще без насоса? Если без насоса, то однозначно бойлерный будет безполезен, - поскольку магистраль подачи от котла будет проходить через верх бойлерного бака, далее по отопительному контуру и далее в котёл. Таким образом наибольшая часть объёма бойлерного бака будет без всякой рециркуляции, а значит будет выстывать и будет безполезна...
 
 
 
 
  Цитата(sergeydmz @ 9.9.2014, 23:30) 

Будет ли происходить естественная циркуляция теплоносителя в контуре котел-бак при включенном насосе контура отопления.
И через котёл, и через бак вода будет идти снизу-вверх.
 
 
 
 
  sergeydmz
  10.9.2014, 9:26
  
 
  Котёл твердотопливный.
Бак в данной системе использован как защита от перегрева котла в случае отключения электричества.
Интересует другое: будет ли происходить естественная циркуляция в контуре котел-бак если контур циркуляции (принудительный) замкнётся на бак-система отопления (ввиду меньшего сопротивления) данного контура. 
 
 
 
  sergeydmz
  10.9.2014, 9:52
  
 
  В принципе есть вариант еще такой
 
 
 
  HeatServ
  10.9.2014, 10:07
  
 
  Цитата(sergeydmz @ 10.9.2014, 10:52) 

В принципе есть вариант еще такой
Те же яйца, вид сбоку. Переть будет и через бак и через котёл. Естественной циркуляции не будет.
 
 
 
 
  sergeydmz
  10.9.2014, 10:17
  
 
  Естественная циркуляция нужна только при отключении электроэнергии для предотвращения закипания котла.
Ещё вопрос по диаметру трубы. для контура с естественной циркуляцией. Используется STABI Ф32 при следующих параметрах расход 0,4 л/с, потери давления 0,4 кПа/м, длина подающего и обратного трубопроводов по 4 м, скорость движения теплоносителя 1 м/с.
 
 
 
 
  В принципе, можно, конечно, задросселировать "отопительный контур" до уровня расхода ЕЦ...
А по месту, котёл расположен ниже бака?
 
 
 
  sergeydmz
  10.9.2014, 10:20
  
 
  На одной отметке. Уклон 10 мм/м
 
 
 
 
  Я непонял,бак что,без теплообменника,просто емкость?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.