добрый день.
Проектируется Молочная ферма в Свердловской области.
Для наружного пожаротушения запроектированы 4 группы спаренных резервуаров с хранением 3 часового запаса воды на тушение расходом 60 л/с.
Забор воды предусматривается непосредственно из резервуаров пожарной спец техникой.
резервуары расположены по радиусу действия 200 м (с учетом прокладки рукавных лини по твердым покрытиям.)
Эксперт выкатил замечания.
- 9. Предусмотреть устройство кольцевой системы наружного противопожарного водоснабжения с установкой пожарных гидрантов и с обеспечением требуемых напоров в сети от насосной станции пожаротушения (пп.8.4, 8.6 СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности").
- 35. Наружное пожаротушение предусмотреть от пожарных гидрантов, установленных на кольцевых внутриплощадочных сетях водопровода (п.4.1, 8.6 СП 8.13130.2009).
- 36. Расстановку пожарных гидрантов предусмотреть с условием тушения любой части здания не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (п.8.6, 9.11 СП 8.13130.2009) (по проекту расстояние от резервуаров по дорогам с твердым покрытием более 200м).
Как обосновать правильность принятых мной решений - тушение от резервуаров, (без гидрантов и НС), правомерно ли эксперт требует ставить НС и прокладывать кольцевую сеть??