MANN
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться, как правильно сделать схему обвязки двухтрубного фанкойла?
Одна труба подведена к фанкойлу для поступления охлажденной воды в теплообменник, другая — для её отвода к чиллеру («обратная вода»). Зимой двухтрубная система используется для обогрева помещения, трубы подводятся к системе теплоснабжения здания, а подача воды от чиллера не поступает. Летом подачу воды от системе теплоснабжения блокирует специальный клапан, и фанкойл работает уже на воде, поступающей от чиллера. Таким образом в системе допускается смешение тепло- и хладоносителя.
И ещё одно специальное пожелание Заказчика:
1. Установить 3-х ходовые клапаны на узле обвязки как по теплу (подмес), так и по холоду(разделение).
2. При реализации подключения к системе теплоснабжения установить баллансировочный клапан.

Заранее спасибо за полезную информоцию!
Может кто-нибудь отправит схему на форум или лично, буду благодарен.
MANN
Уважаемые коллеги!
Обвязка двухтрубного фанкойла, насколько мне известно, выглядит так (как в приложении), а как правильно к этой схеме присоединить трубы от системы теплоснабжения для нагрева в зимний период ?
Заранее спасибо.
Vik
Вопрос-то в чем?
Ну, есть двухтрубный ФК. Ну, летом 7/12, зимой соответственно 45/40 (я надеюсь, вы не собираетесь туда подать 90/70?
Регулируйте как хотите, что по воде, что по воздуху. Главное зимой, если подаете воду с котельной - ставьте смесительный 3-х ходовой. Ну, чтобы 45/40... А теплоноситель один - вода. Все же внутри помещения. Ну, может чиллер снаружи. Это отдельная и очень простая тема.
Удачи...
ИОВ
Цитата(MANN @ 12.9.2014, 18:44) *
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться, как правильно сделать схему обвязки двухтрубного фанкойла?
Одна труба подведена к фанкойлу для поступления охлажденной воды в теплообменник, другая — для её отвода к чиллеру («обратная вода»). Зимой двухтрубная система используется для обогрева помещения, трубы подводятся к системе теплоснабжения здания, а подача воды от чиллера не поступает. Летом подачу воды от системе теплоснабжения блокирует специальный клапан, и фанкойл работает уже на воде, поступающей от чиллера. Таким образом в системе допускается смешение тепло- и хладоносителя.
И ещё одно специальное пожелание Заказчика:
1. Установить 3-х ходовые клапаны на узле обвязки как по теплу (подмес), так и по холоду(разделение).
2. При реализации подключения к системе теплоснабжения установить баллансировочный клапан.


Цитата(MANN @ 13.9.2014, 19:10) *
Обвязка двухтрубного фанкойла, насколько мне известно, выглядит так (как в приложении), а как правильно к этой схеме присоединить трубы от системы теплоснабжения для нагрева в зимний период ?

Вам не кажется, что Вы сами себе противоречите? На выложенной Вами картинке приведена правильная обвязка именно нагревателя фанкойла. И там правильно поставлен разделительный клапан (а вовсе не смесительный). Для охладителя нужна точно такая обвязка. Т.е. у Вас одна сеть фанкойлов (с одинаковыми обвязками), переключение на зимний/летний режимы всей сети для 2-х-трубных фанкойлов не требует изменения обвязок. А подмес для системы отопления с фанкойлами Вы обязаны сделать в ИТП для обеспечения температур теплоносителя по паспортным данным выбранных Вами фанкойлов.
MANN
Цитата(Vik @ 15.9.2014, 8:59) *
Вопрос-то в чем?

Вопрос в том, что как я представляю эту схему: две трубы идут от Чиллера (т-ра 7-12С) + две трубы идут от системы теплоснабжения здания (т-ра 95-70С).
Вопрос как правильно соединить эти трубы, чтобы в ФК зашли только две трубы?
Цитата(Vik @ 15.9.2014, 8:59) *
Ну, есть двухтрубный ФК. Ну, летом 7/12, зимой соответственно 45/40 (я надеюсь, вы не собираетесь туда подать 90/70?

В реальности идет на 15-20 градусов ниже, допустимая температуры на входе доводчика 80 градусов.
Цитата(Vik @ 15.9.2014, 8:59) *
Регулируйте как хотите, что по воде, что по воздуху. Главное зимой, если подаете воду с котельной - ставьте смесительный 3-х ходовой. Ну, чтобы 45/40... А теплоноситель один - вода. Все же внутри помещения. Ну, может чиллер снаружи.

При реализации подключения к системе теплоснабжения установить баллансировочный клапан - вот вопрос куда установить такой клапан?
Vik
Делайте узел переключения зим/лето в ИТП. ФК что зимой, что летом работает на одинаковом дельта Т теплоносителя 5 гр. Т.е. насос один (ну, может быть с резервом). Ничего дополнительного. Не надо повышать температуру теплоносителя зимой. То, что ФК может ее выдержать еще не значит, что ее нужно дать. ФК зимой должен дать необходимое количество тепла. С вентилятором и дельтой 5 гр. он даст. Его же по холоду выбирали...
Ну, а если вас волнует узел переключения, ну, спросите у любого из своих монтажников или хотя бы у слесаря ЖЭКа.
MANN
Цитата(ИОВ @ 15.9.2014, 10:21) *
Вам не кажется, что Вы сами себе противоречите? На выложенной Вами картинке приведена правильная обвязка именно нагревателя фанкойла. И там правильно поставлен разделительный клапан (а вовсе не смесительный). Для охладителя нужна точно такая обвязка. Т.е. у Вас одна сеть фанкойлов (с одинаковыми обвязками), переключение на зимний/летний режимы всей сети для 2-х-трубных фанкойлов не требует изменения обвязок. А подмес для системы отопления с фанкойлами Вы обязаны сделать в ИТП для обеспечения температур теплоносителя по паспортным данным выбранных Вами фанкойлов.


Цитата(Vik @ 15.9.2014, 12:42) *
Делайте узел переключения зим/лето в ИТП. ФК что зимой, что летом работает на одинаковом дельта Т теплоносителя 5 гр. Т.е. насос один (ну, может быть с резервом). Ничего дополнительного. Не надо повышать температуру теплоносителя зимой. То, что ФК может ее выдержать еще не значит, что ее нужно дать. ФК зимой должен дать необходимое количество тепла. С вентилятором и дельтой 5 гр. он даст. Его же по холоду выбирали...
Ну, а если вас волнует узел переключения, ну, спросите у любого из своих монтажников или хотя бы у слесаря ЖЭКа.


Фишка в том, что мне дали только точку подключения к системе теплоснабжения с определенными температурными параметрами, и в точке подключения могу предусмотреть всю необходимую арматуру, то есть в ИТП не могу залазить.
И вот как я представляю такую схему:

MANN
Цитата(MANN @ 15.9.2014, 17:56) *
Фишка в том, что мне дали только точку подключения к системе теплоснабжения с определенными температурными параметрами, и в точке подключения могу предусмотреть всю необходимую арматуру, то есть в ИТП не могу залазить.
И вот как я представляю такую схему:


Ну что думаете, будет работать такая схема?
zavhoz777
Та работать она будет. Но:
1. Зачем обратные клапаны на обратках?
2. Уточнить у производителя ФК max t горячей воды на входе.
3. По холоду что, балансир не нужен?
MANN
Цитата(zavhoz777 @ 16.9.2014, 13:45) *
Та работать она будет. Но:
1. Зачем обратные клапаны на обратках?
2. Уточнить у производителя ФК max t горячей воды на входе.
3. По холоду что, балансир не нужен?

Ну по идее обратные клапаны на обратках - это для подстраховки, хотя конечно эксплутация должна краны вовремя закрывать в идеале.
Балансир по холоду не знаю, должно быть в Чиллере настроены параметры холодоносителя.
ИОВ
Цитата(MANN @ 16.9.2014, 18:37) *
Ну по идее обратные клапаны на обратках - это для подстраховки, хотя конечно эксплутация должна краны вовремя закрывать в идеале.
Балансир по холоду не знаю, должно быть в Чиллере настроены параметры холодоносителя.

Обратные клапаны обязательно, т.к. у Вас объединяются на фанкойле две разные трубные системы (тепло и холод) - учитываем отказ запорной арматуры (как и везде, например, в ИТП).
Если на чиллере сидят несколько фанкойлов, то нужны балансировочные и на холоде
zavhoz777
Цитата(MANN @ 16.9.2014, 18:37) *
Ну по идее обратные клапаны на обратках - это для подстраховки, хотя конечно эксплутация должна краны вовремя закрывать в идеале.

На эксплуатацию надеяться нечего, а "подстраховываться" нужно не совершенно бесполезными мерами.
ОК нужен, чтобы из холодной "подачи" не было перетока в горячую "подачу". Но на обратке, если обратите внимание, он не воспрепятствует перетоку из холодной "подачи" в горячую "обратку". Он только не даст протока из "обратки" в противоположную сторону. Но для этого ОК ставится сразу за насосом и решается вопрос для всей системы, а не для каждого фанкойла в отдельности.
MANN
Всем спасибо за участие. Ситуация прояснилась.