Здравствуйте! Интересует вопрос, кто как учитывает в нагрузках на тепло, и учитывает ли вообще (формально), наличие рекуператора. И как позицию "теплоутилизатор" правильно отобразить в ХОВС. Спасибо.
Цитата(Кирилл Пивоваров @ 16.9.2014, 20:50)

Здравствуйте! Интересует вопрос, кто как учитывает в нагрузках на тепло, и учитывает ли вообще (формально), наличие рекуператора. И как позицию "теплоутилизатор" правильно отобразить в ХОВС. Спасибо.
Мы записываем теплоутилизатор в графе "воздухонагреватель" второй строкой в системе, а также для него температуры, потери давления, количество тепла указываем со звёздочкой*, пишем его в скобках (но это скорей для себя, чтобы потом не складывать с теплом водяных воздухонагревателей). Под таблицей ХОВС даём примечание по *. Пока ни разу ни от Заказчиков, ни от экспертизы, ни от монтажников/наладчиков не было замечаний, вроде всем всё понятно. Для водяного воздухонагревателя температуру Т нач берём на 5-10 град ниже расчётной после рекуператора - договариваемся об этом запасе с Заказчиком
Кирилл Пивоваров
17.9.2014, 8:51
т.е. если я Вас правильно понял, то в основных показателях проекта Вы записываете нагрузку на вентиляцию посчитанную не от расчетной (за самые хол. 5сут) а на 5-10 градусов выше. Потом с этим идёте в ГУП ТЭК получаете тепло и сдаёте паспорта, опять же с учётом этих 5-10 градусов, согласен это логично, но можно это как то обосновать, потому что я ни в 41-01 ни где либо ещё не нашёл указаний по решению данного вопроса. И от куда взять эти 5-10 гр. из подбора производителя установки?
Skaramush
17.9.2014, 10:09
Вы поняли неправильно. Температура после рекуператора при пиковых наружных температурах и максимальной рабочей разности будет выше (и может быть прилично выше) чем "расчётная для холодной пятидневки + 5 / 10 градусов". Имелось в виду, что за расчётную для нагревателя берётся не тот "золотой показатель", который выдает программа подбора рекуператора, а на 5 - 10 градусов ниже. То есть, расчёт рекуператора - "нагрев от -30 до +9", за расчётную для нагревателя берётся "-1 / +4"
Кирилл Пивоваров
17.9.2014, 10:34
Спасибо за развёрнутый ответ. Может кто нибудь ещё поддержит дискуссию, а то всё равно остаётся непонятным чем это можно подкрепить, кроме как здравым смыслом и подбором установки от производителя.
Skaramush
17.9.2014, 10:35
То есть? А чем Вы подкрепляете данные, записываемые в таблицу для водяного нагревателя? А для электрического?
Кирилл Пивоваров
17.9.2014, 13:10
- расчетная температура внутри помещения (СанПин)
- расчётная температура наружная - пятидневка с обеспеченностью 0,92 (строительная климатология)
А вот, то что принимать нужно в расчете пиковую температуру и температуру на выходе из рекуператора, это можно подвергнуть сомнению, т.к. лично я не нашёл какими документами это регламентируется
Skaramush
17.9.2014, 15:26
Цитата(Кирилл Пивоваров @ 17.9.2014, 14:10)

- расчетная температура внутри помещения (СанПин) - расчётная температура наружная - пятидневка с обеспеченностью 0,92 (строительная климатология) А вот, то что принимать нужно в расчете пиковую температуру и температуру на выходе из рекуператора, это можно подвергнуть сомнению, т.к. лично я не нашёл какими документами это регламентируется
Вопрос на уточнение. Вы знаете, по каким параметрам рассчитывается рекуператор? (Намекну, Вы их только что назвали. За тремя исключениями, которые назовите сами.)