Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спринклера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
ke600
Ребята подскажите, после окончания монтажа АУПТ какое количество спринклеров нужно передавать заказчику.
дмитрий01
biggrin.gif все смонтированные, плюс 10% запас и плюс 2% на испытания.
inPut
Цитата(дмитрий01 @ 23.9.2014, 10:00) *
... и плюс 2% на испытания.


Правильно пусть сам испытывает smile.gif
дмитрий01
Цитата(inPut @ 1.10.2014, 13:22) *
Правильно пусть сам испытывает smile.gif

не, ну а че? laugh.gif laugh.gif laugh.gif но вообще я всегда подразумевал что в процессе эксплуатации например инспектор может попросить испытание АУПТ (даже так делали в парковке одного работающего ТЦ) делали факел, поджигали и вскрывался спринклер laugh.gif показывали как все хорошо проливает (инспектор остался доволен))) ), вот на эти нужды и должен быть запас
BTS
Цитата(дмитрий01 @ 23.9.2014, 10:00) *
biggrin.gif все смонтированные, плюс 10% запас и плюс 2% на испытания.



Цитата(inPut @ 1.10.2014, 14:22) *
Правильно пусть сам испытывает smile.gif


О чём базар, джентльмены? smile.gif СП5 п.5.1.14 обязателен для всех. Иное дело,что если прикинуть по статистие пожаров, с учётом количества срабатывающих спринклеров(статистика зарубежная), кое-что из этих 10% запаса местами будет лежать не менее 200 лет. Станут антикварными ценностями. smile.gif
inPut
Хм, а действительно заставили задуматься. Эти 2% запаса включаются на проведение приемо-здаточных испытаний или в любом случае у заказчика после всех процедур должно остаться на складе 12% оросителей от смонтированных?
BTS
Цитата(inPut @ 10.10.2014, 10:50) *
Хм, а действительно заставили задуматься. Эти 2% запаса включаются на проведение приемо-здаточных испытаний или в любом случае у заказчика после всех процедур должно остаться на складе 12% оросителей от смонтированных?

На складе останутся 12% минус то, что реально пошло на испытания. Для сравнения, по п.18.1.2 СЕА-4001 хранимый запас должен быть не менее 6 спринклеров для зданий категории LH (light hazard -частично совпадает с 1 группой); 24 для ОН(ordinary hazard -кое-что из 1 группы и вся 2 группа); 36 для НН (высокий пож риск-всё остальное). То, что в Европии деньги считают как правило лучше,чем у нас, совершенно не новость.
дмитрий01
Цитата(inPut @ 10.10.2014, 9:50) *
Хм, а действительно заставили задуматься. Эти 2% запаса включаются на проведение приемо-здаточных испытаний или в любом случае у заказчика после всех процедур должно остаться на складе 12% оросителей от смонтированных?

кстати да, только сегодня закончил проект, по спецификации 25400 спринклеров по плану, плюс 12% запас еще))) как заказчику буду объяснять что 3000 спринклеров просто так должны быть? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
BTS
Цитата(BTS @ 9.10.2014, 16:23) *
...СП5 п.5.1.14 обязателен для всех. Иное дело,что если прикинуть по статистие пожаров, с учётом количества срабатывающих спринклеров(статистика зарубежная), кое-что из этих 10% запаса местами будет лежать не менее 200 лет. Станут антикварными ценностями. smile.gif



Цитата(дмитрий01 @ 12.10.2014, 23:43) *
кстати да, только сегодня закончил проект, по спецификации 25400 спринклеров по плану, плюс 12% запас еще))) как заказчику буду объяснять что 3000 спринклеров просто так должны быть? laugh.gif laugh.gif laugh.gif


По согласованию с заказчиком, можно уменьшить хранимый запас. Но при условии , что вопрос с инспекторами по поводу запаса он будет решать сам,без проектировщика и монтажника. Здравомыслящий инспектор согласится и добавки для себя не потребует smile.gif
inPut
СП5
5.1.14. АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10% от числа смонтированных и не менее 2% от этого же числа для проведения испытаний.

ГОСТ Р 50680-94
5.35. Установки должны быть обеспечены запасом оросителей на предприятии не менее 10% от числа смонтированных на распределительных трубопроводах установки и не менее 2% — для проведения испытаний. Запрещается устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки.

Интересно, почему из более свежей нормы убрали "...на предприятии...", может это как раз развязывает руки Заказчику позволяя отмазываться от инспекторов какими нибудь договорами "ответственного хранения". Мол да запас есть, вот бумага, лежат в ООО "Колокольчик" на складе.
Ksandr_Hell
Я всегда 10% запас + 2% на испытания в заказную закладываю. А уж закупят, не закупят - это дело заказчика.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.