Цитата(Zholly18 @ 23.9.2014, 8:51)

В проекте заложены радиальные вентиляторы ... Можно ли вместо них использовать осевые вентиляторы дымоудаления, при условии что они способны обеспечить необходимые расход и давление.
Конечно, можно!
При использовании осевых вентиляторов можно получить существенный выигрыш в компактности и весе.
Рассмотрим 3 варианта размещения вентиляторов.
1 В венткамере. Если она тесная, то при использовании нескольких вентиляторов и при необходимости поворотов на 90 градусов внутри камеры можно растерять преимущество осевиков в компактности.
2 В защищаемом помещений. Требуется использование огнестойких двигателей. Такие двигатели с огнестойкостью 300 градусов и 400 градусов доступны по цене. Преимущества осевиков очевидны. Подводных камней нет.
3 На улице. Осевик крепится к стене или ставится "на попа" на кровле. Подводных камней нет. Преимущества очевидны.
Цитата(zvyagaaa @ 23.9.2014, 9:12)

с трудом представляю, как может осевик создать расход и давление как у радиального
Сочувствую, посмотрите характеристики современных вентиляторов, например, ОСА-501 или УПОР.