aksinia0826
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

так вот. не могу обойти офисные помещения. какие варианты есть прокладки канализации в офисах.
офисы,это же не административные помещения. это просто офисы. может там все-таки можно под потолком проложить канализацию, короб сделать. blink.gif blink.gif
Elenk_@
по коридорам

а про "просто офисы" представте, вот вы сейчас сидите ищите ответ на вопрос, а на вас сверху фекалка полилась
aksinia0826
не получается по коридорам. над офисами находится гостиница. в пол загнать канализацию никак.
Serg Ivanov
Цитата(aksinia0826 @ 8.10.2014, 8:03) *
не получается по коридорам. над офисами находится гостиница. в пол загнать канализацию никак.

Это проблема архов. Бывают архи, что в шахматном порядке санузлы по этажам выдают - лечить надо..

Цитата(aksinia0826 @ 8.10.2014, 7:43) *
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

так вот. не могу обойти офисные помещения. какие варианты есть прокладки канализации в офисах.
офисы,это же не административные помещения. это просто офисы. может там все-таки можно под потолком проложить канализацию, короб сделать. blink.gif blink.gif

Офисы - это рабочие комнаты админзданий. Запятая там лишняя.
aksinia0826
ок. нельзя: под потолком, в стенах и в полу. блин. вот и как быть sad.gif unsure.gif unsure.gif

и еще. водопроводные трубы под потолком вдоль стены можно провести в комнате, где планируется магазинчик? mellow.gif
Serg Ivanov
Цитата(aksinia0826 @ 8.10.2014, 8:26) *
ок. нельзя: под потолком, в стенах и в полу. блин. вот и как быть sad.gif unsure.gif unsure.gif

и еще. водопроводные трубы под потолком вдоль стены можно провести в комнате, где планируется магазинчик? mellow.gif

1. Ну максимум стояки в кирпичных каналах без ревизий.
2. Нет. Зальёт товары - не расплатитесь.
aksinia0826
а можно ли провести водопровод через сауну, русскую парную, через финскую баню?
aksinia0826
ну так что? huh.gif huh.gif huh.gif
Serg Ivanov
Цитата(aksinia0826 @ 8.10.2014, 11:40) *
ну так что? huh.gif huh.gif huh.gif

Можно - но некрасиво. Ну и в чугунных трубах - пластик по температуре не выдержит.
Skorpion
Прокладывайте под потолком скрыто.
viva3d
СНиП запрещает.
но если делать то думаю так:
трубу взять с толстой стенкой, типа Wavin ASTO (малошумная канализация), в пределах помещений офиса трубы канализации проложить в гильзе (стальной) концы который вывести за пределы помещения офиса, и все это дело проложить скрыто: короб, подшивной потолок и т.д.
Skorpion
Цитата(viva3d @ 15.10.2014, 10:41) *
СНиП запрещает.
Если сделать подвесной (подшивной) потолок, а трубы проложить выше него, то нет нарушения СНиПа: под потолком (пусть подвесным) ничего не будет видно. А вот последний абзац пункта 17.10 такое решение запрещает, но не для вашего помещения. А усложнения, которые вы предлагаете, я бы на месте эксперта зарубил.
Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 15.10.2014, 16:54) *
Если сделать подвесной (подшивной) потолок, а трубы проложить выше него, то нет нарушения СНиПа: под потолком (пусть подвесным) ничего не будет видно.

Зато будет слышно и мокро.
Потолок - это низ перекрытия. Подшивной - не пройдёт.
Собственно поворот стояка под потолком - потенциально засоряющееся место. С последующим затоплением через унитаз верхнего этажа. Поворот внизу - редко засоряется, ибо столб воды в один этаж в стояке вышибает обычно засор.
Skorpion
Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2014, 8:15) *
Зато будет слышно и мокро.
Не верю
Водяной
Цитата(Skorpion @ 16.10.2014, 9:56) *
Не верю

не верите, что будет слышно))) зря
в стене запрещают, а вы говорите подшивной
Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 16.10.2014, 8:56) *
Не верю

Поменяйте дома стояк чугунный на ПП - сразу поверите. На первом этаже - ниагарский водопад. Гости с непривычки с унитаза слетают. smile.gif
Rylskaya
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания.....
Это касается и ливневой канализации или только бытовой. В моем случае строители сделали воронку над кухней кафе, в другом месте никак не получается и что мне теперь делать
Elenk_@
Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 13:19) *
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания.....
Это касается и ливневой канализации или только бытовой. В моем случае строители сделали воронку над кухней кафе, в другом месте никак не получается и что мне теперь делать

пусть переносят воронку, кстати говоря отверстия под воронки ВЫ должны выдавать архитекторам
Rylskaya
Не куда переносить воронку, а что если трубу в футляре заложить?Это могла бы решить проблему. И у нас архитекторы выдают план кровли уже с воронками, а мы только можем добавить если нужно и отвести воду
Elenk_@
Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 15:12) *
Не куда переносить воронку, а что если трубу в футляре заложить?Это могла бы решить проблему. И у нас архитекторы выдают план кровли уже с воронками, а мы только можем добавить если нужно и отвести воду

Если не переносят воронку пусть перенесут кухню. В СНиП четко написано, что нельзя.
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком (открыто или скрыто) кухонь
Serg Ivanov
Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 14:12) *
Не куда переносить воронку, а что если трубу в футляре заложить?Это могла бы решить проблему. И у нас архитекторы выдают план кровли уже с воронками, а мы только можем добавить если нужно и отвести воду

Вы бы купили квартиру с воронкой на кухне?
Такие задания нельзя принимать - иначе крайней Вас выставят.
Skorpion
Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 12:19) *
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания.....
Это касается и ливневой канализации или только бытовой. В моем случае строители сделали воронку над кухней кафе, в другом месте никак не получается и что мне теперь делать


Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 14:12) *
Не куда переносить воронку. И у нас архитекторы выдают план кровли уже с воронками, а мы только можем добавить если нужно и отвести воду
Вам надо вернуть задание строителям, указав им на нарушение СНиПа. Почти уверен, что в строительном СНиПе есть указание помещений, над которыми установка воронок не допускается. Им не хочется перекраивать кровлю, вот и тянут резинку.