Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Слив случайных вод из тепловой камеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
teplo_gaz
Подскажите, пожалуйста. Есть тепловая камера, в ней смонтировано ответвление тепловой сети от основной магистрали. Спускников в камере нет, есть только воздушники. Слив случайных вод осуществляется в ПК с установкой обратного клапана. Вопрос в следующем: Можно ли в данном случае этот колодец не подключать трубопроводом к колодцу К2 при условии, что если нужно будет, то этот колодец смогут откачать передвижным насосом????
Shiling
В тепловой камере слив теплоносителя запрещен. Допускается сливать в отдельный колодец с последующей откачкой при помощи передвижной насосной станции. Так написано в новом СП и в старом СНиПе "Тепловые сети"
AVFRZN
Так про слив теплоносителя речь-то не идёт, вроде rolleyes.gif
Машинист
Цитата(teplo_gaz @ 8.10.2014, 23:44) *
Подскажите, пожалуйста. Есть тепловая камера, в ней смонтировано ответвление тепловой сети от основной магистрали. Спускников в камере нет, есть только воздушники. Слив случайных вод осуществляется в ПК с установкой обратного клапана. Вопрос в следующем: Можно ли в данном случае этот колодец не подключать трубопроводом к колодцу К2 при условии, что если нужно будет, то этот колодец смогут откачать передвижным насосом????

Можно. Не всегда же рядом есть К2.
max-energe
Цитата(Машинист @ 9.10.2014, 9:25) *
Можно. Не всегда же рядом есть К2.

Спасибо. это и мел ввиду. Сам теплоносителя не сливается, только случайные воды
nik4t
Кхм...
В Москве такое не разрешают mad.gif
это раз.
За каким предлогом там обратный клапан? dry.gif
это два.
...извините)
P.S/
...хотя... можете не извинять))
vit37
Да, обратный клапан тут лучше заменить на задвижку. На практике часто получается так: из колодца не откачивают сбросную воду, а тут еще и грунтовые воды могут попадать, тогда колодец переполняется и вода поступает в тепловую камеру, причем обратный клапан не закрывается (давления избыточного почти нет). Задвижку просто перекрывают, из колодца вода в камеру не поступает.
испытатель
Цитата(nik4t @ 9.10.2014, 12:07) *
За каким предлогом там обратный клапан? dry.gif
это два.
...извините)
P.S/
...хотя... можете не извинять))

Это старинная уловка мастеров ТСО, в наглую соединяющих ТК и НК с колодцами К2, типа при переполнении Колодца дерьмо в ТК не пойдет.
А оно идет, а в остальное время - воняет. С этим бороться невозможно. Во время строительства никто так не делает, а в эксплуатации- частенько.
teplo_gaz
Цитата(испытатель @ 10.10.2014, 1:05) *
Это старинная уловка мастеров ТСО, в наглую соединяющих ТК и НК с колодцами К2, типа при переполнении Колодца дерьмо в ТК не пойдет.
А оно идет, а в остальное время - воняет. С этим бороться невозможно. Во время строительства никто так не делает, а в эксплуатации- частенько.

Хорошо, в отношении обратных клапанов я Вас понял. В слюбом случае в СНиПе указано не про задвижку, а про клапан...Для надежности можно установить и то, и то.
А по поводу слива в К2... В СНиПе указано же:
10.23. Спуск воды из трубопроводов в низших точках тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматривать отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации.
Странно, что где то экспертиза это забраковала.
испытатель
Вы разрыв струи как понимаете?
teplo_gaz
Цитата(испытатель @ 10.10.2014, 8:57) *
Вы разрыв струи как понимаете?

Это металлическая пластина, об которую вода расходится в разные стороны в колодце
nik4t
Цитата(vit37 @ 9.10.2014, 22:24) *
Да, обратный клапан тут лучше заменить на задвижку...

Вы примечание под цифрой 1 (один) к этому чертежу читали?

Цитата(испытатель @ 10.10.2014, 1:05) *
...

я наличие такого ГДЕ-ТО не исключаю.
в Москве такого не бывает. НИКОГДА спускники, а уж тем более приямок не сливают в К2. НИКОГДА.

Цитата(teplo_gaz @ 10.10.2014, 13:19) *
Это металлическая пластина, об которую вода расходится в разные стороны в колодце

Не угадали.
teplo_gaz
Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 14:28) *
Вы примечание под цифрой 1 (один) к этому чертежу читали?


я наличие такого ГДЕ-ТО не исключаю.
в Москве такого не бывает. НИКОГДА спускники, а уж тем более приямок не сливают в К2. НИКОГДА.


Не угадали.


Такое решение видел где-то на просторах форума. Еще через воротку сливают, там тоже можно трактовать, как разрыв струи.
А куда тогда в Москве сливают теплоноситель?
nik4t
Моя ошибка: не в К2, а в К1.
Всю в К2.
teplo_gaz
Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 14:47) *
Моя ошибка: не в К2, а в К1.
Всю в К2.

По этому пункту снипа, действительно ли возможно не соединять сливной колодец ТС с колодцем К2 одной трубой, а поставить передвижной насос при необходимости?? (Скажем, если К2 находится выше отметок колодца под слив ТС)
nik4t
Цитата(teplo_gaz @ 10.10.2014, 14:58) *
... действительно ли возможно не соединять сливной колодец ТС с колодцем К2 одной трубой, а поставить передвижной насос при необходимости??
...

Смотря, что Вы в него собираетесь сливать.
Воду из труб - да.
Случайную с лотка - нет.
teplo_gaz
Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 15:06) *
Смотря, что Вы в него собираетесь сливать.
Воду из труб - да.
Случайную с лотка - нет.

случайную с пола камеры
nik4t
В Москве - нет.
vit37


Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 14:28) *
Вы примечание под цифрой 1 (один) к этому чертежу читали?


Да, читал. Решение, которое представлено на чертеже, широко применяется при проектировании ТС в Реутово. Считаю, что в этом есть смысл, особенно, когда сети К2 очень старые и функционируют кое-как.
nik4t
Цитата(vit37 @ 10.10.2014, 22:09)
Да, читал.

Дело в том, что у топик стартера нет спускников в камере.
nik4t
Разъяснения:
Для чего нужна задвижка в приямке?
Та задвижка, что установлена в приямке, который служит для удаления случайных вод с лотка (пола) камеры, 364 дня в году открыта.
И вот наступил день, когда спустились в камеру слесари, что бы опорожнить трубу/ы. Их действия: закрыть задвижку в приямке и открыть спускник/и на трубе/ах. Закрывают задвижку в приямке для того, что вода и ПАР не пошли обратно из водобойного колодца в камеру в процессе слива воды из трубопровода/ов.
После всех манипуляций с трубой/ами, задвижка в приямке открывается до следующего посещения камеры и спуска воды из труб (на следующие 364 дня).
nik4t
Но это всё во-вторых... По-жизни...
А во-первых, по существу вопроса в первом сообщении: у топикстартера нет подключения к колодцу с самотёчной сетью. Зачем ему ставить клапан?
nik4t
И чтоб не тянуть слона за хобот...
Почему в Москве такое не разрешают?
А именно: делать водовыпуск с лотка (пола) камеры или канала в водоприёмный колодец с последующей откачкой?
Потому что никто, никогда не узнает на какой объём надо делать этот колодец, никто никогда не узнает когда этот колодец заполнится, а заполнившись вода уже будет стоять в канале/камере.
Смысл этой, получается, буферной ёмкости?
vit37
Согласен, про заполнение колодца никто не узнает.

Цитата(nik4t @ 11.10.2014, 0:12) *
Разъяснения:
Для чего нужна задвижка в приямке?
Та задвижка, что установлена в приямке, который служит для удаления случайных вод с лотка (пола) камеры, 364 дня в году открыта.
И вот наступил день, когда спустились в камеру слесари, что бы опорожнить трубу/ы. Их действия: закрыть задвижку в приямке и открыть спускник/и на трубе/ах. Закрывают задвижку в приямке для того, что вода и ПАР не пошли обратно из водобойного колодца в камеру в процессе слива воды из трубопровода/ов.
После всех манипуляций с трубой/ами, задвижка в приямке открывается до следующего посещения камеры и спуска воды из труб (на следующие 364 дня).


Да, согласен, спасибо за разъяснение
Татьяна Удальцова
Цитата
Потому что никто, никогда не узнает на какой объём надо делать этот колодец, никто никогда не узнает когда этот колодец заполнится, а заполнившись вода уже будет стоять в канале/камере.
Смысл этой, получается, буферной ёмкости?


Да, в Москве, может быть никто не узнает. "Москва - город контрастов". Наверху - небоскребы, "звезды" и эльфы, а внизу копаются орки, гномы и диггеры.

В нечале трудовой деятельности мне приходилось этим заниматься. Тогда в СНиП не было никаких дренажных колодцев, слив из труб был прямо на пол камер, а откачка из приямка. Но у нашего завода находилось на эксплуатации половина городских ТС. И был зам. главного инженера, который за всем следил и жестоко за все наказывал. Он заставил все камеры оборудовать именно так, как через четыре года включили в СНиП. Лично ездил по городу и заглядывал в люки - у него и крючок был для этого в машине. Увидит воду на дне - сразу лишает ответственных премии. А я как раз и была ответственной - инженер домоуправления с окладом 86 рублей. И эта премия имела очень большое значение. Поэтому каждый день начинала с обхода участка и заглядывания в камеры и прочие гадюшники. Самой люк было не открыть, сопровождал меня слесарь.

А смысл "буферной емкости" - она действительно "буферная". Глубина обычно 1-2 кольца ниже дна камеры. Это уже 1-1.5 м3. Глыбже делать нет смысла - машина не сможет откачать. Но если этот "куб" воды оставить в камере - она будет подтоплена. Может даже "мне по пояс будет", а вам.... Кроме того, водитель знал, что именно этот люк надо и можно открывать и смело спускать шланг. А в камеру к приямку - не очень-то. И люка четыре, и трубы там, да и подъехать хуже. Ну и разрыв струи. Так что смысл есть, даже если нет отвода в канализацию.

nik4t
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.10.2014, 7:51)
Да, в Москве, может быть никто не узнает. "Москва - город контрастоов"...

Татьяна, МАсквАчи тут не причем.
Большой город, множество камер, сотни километров теплотрасс.
(Раньше в центральном офисе МТК даже рекламу крутили: мол если все трубы сложить, то дотянутся до Парижа и обратно).
На один (бывший) эксплуатационный район, а было их 12, приходится порядка 200-300км теплотрасс. 4-6 бригад из мастера, водителя и 5 слесарей. И каждый из них со своей спецификой, в бывшем 12-ом вода всегда стоит всем по пояс..., а в 11-ом сухо да благодать.
Кто будет помнить об этом "люке", об этой камере?...
помнили конечно, знали...
Но такая проблема на ровном месте никому ненужна.
А куб воды это стакан от ванны - канала.
Не делают здесь так...
... я специально акцентировал внимание на том, что Москва, что бы можно было решить каждому самому, прислушиваться к моему ответу или нет...
инж323
Так и не только буферная,но еще и некое пространство с объемом и еще эта задвижка в приямке камеры...... пока залпово заполнившийся водосток вдруг начнет заполнять камеры ТС. И с задвижкой ручной тут тоже как .. ну .. полумера,но не элекрифицировать же. Случайная вода может подступить с разных сторон.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.