Gasik86
Всем доброго дня!

Ситуация у меня такая: в мск, на цокольном этаже переоборудуют склад под офисы, хотят вентиляцию, т.к. душно. Хотят только приток! В помещениях существует естественная вентиляция(здвние 3 этажа+цоколь). Посчитала на баланс к сущ.естественной вытяжке - получается в 1,5 раза меньше, чем надо по количеству людей.
Заказчик предлагает установитьв сущ.вытяжные каналы вентиляторы, типа увеличить расход воздуха через шахту, как раз в 1,5 раза - чтобы был баланс. Вентиляторы хотят в каналы прям поставить, я таких не встречала, может что подскажите.
То что идея дурацкая изначально, в курсе...
Здание полностью сдается под офисы, на верхних этажах мех.вентиляции нет, только сущ.каналы от естественной. Может кто вствечался с такими заказами. Что будет если в естественную шахту броситть объем воздуха, чтоб в канале скорость была 2 м/с например, как это на остальных верхних этажах скажется? К тому же шахты вытяжные не в каждлм помещении, значит надо предусмотреть переточные решетки в дверях, чтобы было куда воздуху идти...

Выслушаю все мнения. Спасибо!
Странная Белка
Каналы в цоколе заглушить (чтобы верхние этажи по голове не настучали), и сделать нормальную приточно-вытяжную вентиляцию. 3 этажa всего шахтой-то вытяжной идти, не 13.
Ваш Заказчик вообще мракобес и с физикой не дружит. Если вставить вытяжные вентиляторы в канал, то на верхних этажах из каналов будет приток.

И не будет у вас никакого баланса с механическим притоком и естественной вытяжкой. Черти что у вас будет. А верхним этажам и естественную вытяжку всю поломаете.
ЮрийБ
Тогда раскошельтесь на (общий) вытяжной вентилятор из шахты на чердаке и уже смело понаставьте в каждый канал по вытяжке.
Правда, они создадут разрежение, а не полноценный воздухообмен - при современных то окнах !

А лучше - по рекуператору в каждое помещение - типа Лоссней Митсубиши. Будет дешевле вентиляторов с воздуховодами и всем прочим.
Александр5775
Цитата(Gasik86 @ 16.10.2014, 18:00) *
Всем доброго дня!

Ситуация у меня такая: в мск, на цокольном этаже переоборудуют склад под офисы, хотят вентиляцию, т.к. душно. Хотят только приток! В помещениях существует естественная вентиляция(здвние 3 этажа+цоколь). Посчитала на баланс к сущ.естественной вытяжке - получается в 1,5 раза меньше, чем надо по количеству людей.
Заказчик предлагает установитьв сущ.вытяжные каналы вентиляторы, типа увеличить расход воздуха через шахту, как раз в 1,5 раза - чтобы был баланс. Вентиляторы хотят в каналы прям поставить, я таких не встречала, может что подскажите.
То что идея дурацкая изначально, в курсе...
Здание полностью сдается под офисы, на верхних этажах мех.вентиляции нет, только сущ.каналы от естественной. Может кто вствечался с такими заказами. Что будет если в естественную шахту броситть объем воздуха, чтоб в канале скорость была 2 м/с например, как это на остальных верхних этажах скажется? К тому же шахты вытяжные не в каждлм помещении, значит надо предусмотреть переточные решетки в дверях, чтобы было куда воздуху идти...

Выслушаю все мнения. Спасибо!


Если кратность воздухообмена не превышает 2х, монтируйте приток воздух сам уйдет за счет эксфильтрации, тем более каналы есть.