pavellarin
Добрый день всем форумчанам.
Прошу не кидать в меня тапки и прочую утварь.
Не первый день читаю форумы на эту тему... Но так и не могу допереть...

Есть 2-х этажный коттедж, строю сам, многое своими руками...
Стены - газосиликат 375 мм. Холодный чердак. Магистральный газ.

В доме смонтирована и запущена система радиаторного отопления, работает 3-й год... Давление в системе чуть боле 1 атм.
На первом этаже разложены трубы ТП, опрессованы, залита стяжка.

Котел Buderus G124WS, атоматика Logomatic 2107 + модуль FM 241 (еще не установлен) (функциональный модуль с датчиком температуры подающей линии для регулирования одного дополнительного отопительного контура со смесителем)

Этот FM241 умеет по трем проводам управлять серводвигателем, который устанавливается на клапан.
По тех параметам управления я подобрал детали: 3-х ходовой смесит. клапан ESBE VRG 130 + привод ESBE ARA 661, 230v, 120сек, 6нМ, время выбега серводвигателя 2мин, артикул 12101300


В доме уложено 5 петель, их длины 68+82+93+79+46м. Труба Rehau-pink 16. Уложены улитками. Подключены через коллектор, подвод к которым выполнен медной трубой 20мм.

Куплен насос грундфос 25-60

От котлового коллектора отвод 1"

Между собой эти "блоки" еще не соединены.

Для построения смесительного блока мне не хватает знаний для рассчета KVS клапана
По каталогу клапанов вижу, что существуют клапаны с одинаковыми подсоединительными отверстиями (и резьбами), но с разными коэффициентами пропускной способности.

Помогите определиться с клапаном, помогите его рассчитать.

С надеждой на помощь...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Лыткин
Kvs это пропускная способность при перепаде давления 1 кг/см2. Ставьте клапан такого же Ду как и подводящие трубы. Экономия копеечная, зато не промахнётесь и точность регулирования будет нормальная.
pavellarin
Цитата(Лыткин @ 23.10.2014, 15:35) *
Kvs это пропускная способность при перепаде давления 1 кг/см2. Ставьте клапан такого же Ду как и подводящие трубы. Экономия копеечная, зато не промахнётесь и точность регулирования будет нормальная.

Спасибо за ответ.
Если бы производитель выпускал клапаны с безвариантным KVS'ом относительно Ду - я бы его уже давно купил.
Но вся хитрость в том, что конкретно ESBE выпускает для одного и того же сечения подводящих трубопроводов клапаны с различными KVS'ами
Т.е. как я это понимаю - "отверстие" в запорно-регилировочном элементе (золотнике) разного размера.

В моем случае не стоит съэкономить, а вопрос именно - с каким KVS'ом купить клапан?

см картинку Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(Лыткин @ 23.10.2014, 15:35) *
Ставьте клапан такого же Ду как и подводящие трубы.


Лыткин , как Вы до сих пор не поймёте элементарное? bang.gif

У клапанов одного и того же Dу "пропускная способность" может отличаться на порядок!!!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
pavellarin
Цитата(tiptop @ 23.10.2014, 16:36) *
У клапанов одного и того же Dу "пропускная способность" может отличаться на порядок!!!


Угу, вот и я про тоже...

Понимаю, что для многих из Вас это возможно простейши вопрос...
Помогите пошагово просчитать

что на что умножит/разделить, что измерить?
Машинист
Тут логика какая. Вы должны представлять тепловую нагрузку, которая будет "висеть" на этом клапане и им регулироваться.
Из нагрузки, путем нехитрого расчета, получается расход теплоносителя. Расчетный расход теплоносителя - это тепловая нагрузка, деленная на теплоемкость теплоносителя и на разность температур на входе и выходе контура.
Ну и дальше самое интересное - гидравлика. У вас есть насос, который выдает при нужном вам расходе некий определенный его характеристикой перепад. И есть потери в контуре. И есть положительная разница между ними, не более которой должен "сожрать" ваш клапан, иначе систему он "придушит" - не обеспечит достаточного количества теплоносителя, будет недогрев. Это так, кратко и не вдаваясь в разные "авторитеты"
Значит, берете какой-то клапан. Смотрите его Кvs. Это расход, который клапан пропустит в полностью открытом состоянии при приложенном к нему перепаде в 1 бар.
Квадрат отношения вашего расчетного расхода к Квс-у - это будет фактический перепад на клапане. И вот он не должен быть больше разницы, упомянутой абзацем выше.
ssn
все упирается в то, что у вас нет мощности как таковой. нет этого значения. а пока этого значения нет, то и расчет невозможен.
можно конечно пойти от обратного. взять диаметр, назначить скорость, получить расход, задаться перепадом температур, и получить мощность.
можно задать мощность на 1 м квадратный, и опять же расчитать остальное.
после этого появится расход Gк (м куб/ч)
потом надо задаться рабочим перепадом на клапане ∆Рк, бар. что то вроде 0,5 метра (0,05 бар)
и подставить это все в формулу

Kv = Gк / (∆Рк)^0,5

и судя по фото вы хотите насос поставить не с той стороны от рег клапана. он гоняет воду внутри контура ТП.
клапана бывают ещё кстати на разделение, а бывают на смешение. от этого зависит место установки (на подаче или на обратке)

а то что своими руками - это пять.

Если предположить, что:
1. температурный график 40/30 (т.е. дельта 10С)
2. мощность общая ТП 3 кВт
3. сопротивление клапана 0,05 бар
то
расход 0,26 м/с
Кв расчетный 1,16 ну и клапан 1,6.

и ваш насос на первой скорости как раз все это дело и продавит.

на распред гребёнке надо поставить рег арматуру для регулировки контуров.
coverart
По опыту, расход по контуру берется 2,5л/мин. Вот и считайте. Мощность ТП не причем. Берите kvs 2,5 и будет гуд. Недавно запустил ТП, аккурат на 5 контуров. Поставил белимовский кран с kvs 1.6, потери на клапане были большие. Поменял на 2,5 - стало гуд.
ssn
2,5 л/мин это
2,5/1000*60 = 0,15 м куб. в час.
сопротивление клапана действительно в данном случае не особо влияет на что то.
можно и 2,5 поставить.
сопротивление клапана было бы 0,05 бар, стало бы 0,02 бар, т.е. 0,5 метра и 0,2 метра. при напоре насоса порядка 4 - 6 метров.

... а если это 2,5 л/мин имеется ввиду на 1 контур... то на 5 таки и Квс 2,5 будет мало. стоит уже 4 принимать.
Николай_Иванович
В Руководстве ESBE("ESBE 2010/11 клапаны и приводы") есть номограммы выбора размера клапанов (серииVRG(cool.gif и других..) в зависимости от G м3, Q Вт ,дельта tгр и падения P Па.
pavellarin
Блин, никогда не считал себя дебилом. И с техникой на "ты".
Но вот с этой темой - полный ноль.
Можно я еще позадаю вопросы и поотвечаю на ваши? - может для меня немного прояснится эта ситуация...

Цитата(Машинист @ 23.10.2014, 17:01) *
Вы должны представлять тепловую нагрузку, которая будет "висеть" на этом клапане и им регулироваться.

К смесительному узлу медной трубой_20 будет подключен коллектор, к которому подведены петли ТП.
Всего 5 петель, их длины 68+82+93+79+46 м
Труба ТП - Rehau-pink 16




Цитата(ssn @ 23.10.2014, 17:28) *
все упирается в то, что у вас нет мощности как таковой. нет этого значения. а пока этого значения нет, то и расчет невозможен.

а где или как это значение мощности можно получить в моем случае



Цитата(ssn @ 23.10.2014, 17:28) *
можно конечно пойти от обратного. взять диаметр, назначить скорость, получить расход, задаться перепадом температур, и получить мощность.
можно задать мощность на 1 м квадратный, и опять же расчитать остальное.
после этого появится расход Gк (м куб/ч)
потом надо задаться рабочим перепадом на клапане ∆Рк, бар. что то вроде 0,5 метра (0,05 бар)
и подставить это все в формулу
Kv = Gк / (∆Рк)^0,5

попробовал посчитать свой расход
подводящая труба 20мм = 0,02м
S=пи*R^2 = 3.14*0.01^2=3.14*0.02=0,000314 кв.м
рекомендуемая скорость протока для квартир - 1 м/сек,
т.е. расход 0,000314 кв.м *1м/сек=0,000314 куб.м/сек*60*24=0,45216 куб.м/час
по вашей формуле попытался посчитать Kv
Kv=0,45216/(0.05)^0.5 = 0,45216/0.22360679=2.022

Вы же пишите, что у Вас получилось 1,16
и еще в расчетах присутствует дельта температур.. Как ее "прикрутить" к расчтетам?


и мало того - в каталоге ESBE (картинку я приводил в начале) при Ду 20 (подключение 3/4") ряд Kvs:2.5, 4, 6.3




Цитата(ssn @ 23.10.2014, 17:28) *
и судя по фото вы хотите насос поставить не с той стороны от рег клапана. он гоняет воду внутри контура ТП.
клапана бывают ещё кстати на разделение, а бывают на смешение. от этого зависит место установки (на подаче или на обратке)

приклыдываю свою схему котельной. обсуждаемый узел теплого пола обвел зеленым
клапан у меня должен быть установлен как смесительный, на подаче - обвел оранжевым.
При монтаже пришлось перевернуть котловой коллектор и всю обвязку на 180 градусов
на фотке, что приводил ранее, показан насос для батарей, а выводы для ТП не задействованы, только вентиля на них.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(ssn @ 23.10.2014, 17:28) *
на распред гребёнке надо поставить рег арматуру для регулировки контуров.

на гребенке есть релугировочные вентили и расходомеры
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла


ssn
а. т.е. проект все же есть, но оборудование в нём нечитабельное.
и сразу это все предстаёт в другом свете ))
pavellarin
Цитата(ssn @ 23.10.2014, 23:32) *
а. т.е. проект все же есть, но оборудование в нём нечитабельное.
и сразу это все предстаёт в другом свете ))

ну.. проектом это сложно назвать в понимании специалиста. Его ж никто не рассчитывал...
это больше некая принципиальная схема, на которой блоки расположены в последовательности как желательно их монтировать
имхо, без эскиза ничинать работать нельзя..
я его в Визио нарисовал сам.
взял несколько типовых схем, скомбинировал под себя, обсудил на форумах, скорректировал по результатам дискуссий
так сказать - коллективный разум
соответственно, оборудование подбирал все сам smile.gif
за базу взял набор, который мне предложили (втюхали) в нашем Горгазе когда я вообще ничего не понимал в автоматике. Услышал только слова "теплый пол" и сказал "ага, беру"
потом то я уж понял, что далеко не самые лучшие мозги приобрел...

могу схему выложить либо скинуть на email - оригинальный файл в visio масштабируется и скроллится.
большая простыня - даже на А3 мелко получается на печать.

re4nik
Kv (Kvs) клапана - характеристика пропускной способности клапана, есть условный объемный расход воды через полностью открытый клапан, м3/час при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой клапана.

Kvs=Расход / кв.корень из перепада давлений на регулируемом участке
tiptop
Цитата(re4nik @ 16.12.2014, 12:53) *
Kv (Kvs) клапана - характеристика пропускной способности клапана, есть условный объемный расход воды через полностью открытый клапан, м3/час при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой клапана.

Kvs=Расход / кв.корень из перепада давлений на регулируемом участке


Хочется уточнить термины.

Во-первых, у клапана Kv - величина переменная, в крайнем открытом положении она равна Kvs.

Во-вторых, Kvs - конструктивная особенность клапана, "участок" здесь не при чём.
v-david
pavellarin, все гораздо проще: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1077439
KGP1
Цитата(re4nik @ 16.12.2014, 12:53) *
Kv (Kvs) клапана - характеристика пропускной способности клапана, есть условный объемный расход воды через полностью открытый клапан, м3/час при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой клапана.

Kvs=Расход / кв.корень из перепада давлений на регулируемом участке

Правильно. Kvs клапана - характеристика пропускной способности клапана, есть условный объемный расход воды через полностью открытый клапан, м3/час при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой клапана.
Кv - пропускная способность клапана, есть условный объемный расход воды через клапан, м3/час, определяемый по перепаду давлений на нем и его Кvs. Кv=Кvs*корень(Нбар)
tiptop
Цитата(KGP1 @ 16.12.2014, 15:00) *
Кv - пропускная способность клапана, есть условный объемный расход воды через клапан, м3/час, определяемый по перепаду давлений на нем и его Кvs. Кv=Кvs*корень(Нбар)

Другими словами, Kv /корень(Нбар) = Кvs ?

KGP1, ну, несолидно... smile.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
KGP1
Цитата(tiptop @ 16.12.2014, 17:12) *
Другими словами, Kv /корень(Нбар) = Кvs ?

KGP1, ну, несолидно... smile.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Согласен, что неправ.
Лыткин
Расчёт Кv клапанов на пар и жидкость.
KGP1
Цитата(KGP1 @ 17.12.2014, 15:08) *
Согласен, что неправ.

Так будет правильней http://cbs.grundfos.com/GMO_Russia/lexica/HEA_kvs_value.html