Подпор в тамбур-шлюз
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть магазин на первом этаже жилого дома. В магазине есть естественное проветривание, из магазина, через лестничную клетку с окном, ведет лестница в подвал. Вход с лестничной клетки в подвал через тамбур-шлюз. В подвале помещений с постоянными рабочими местами нет, коридор подвала без естественного освещения менее 15 метров. Т.е. дымоудаление из подвала не предусматривается. Согласно п.7.14 нужно сделать подпор в тамбур-шлюз. Но согласно п. 7.1 обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства вытяжных не допускается.
Вопрос -делать ли подпор в тамбур-шлюз?
Была схожая ситуация.
Выполнил подпор в тамбур и дымоудаление из коридора.
Позже прочитал на форуме, что есть мнение, что необходимо выполнять систему компенсационной вытяжной вентиляции, что-то типа аналога компенсации систем ДУ, только для системы ПД, чтобы обеспечить давление на дверях 20-150 Па
Появилась информация по моему вопросу, недавно коллеги сдавали в экспертизу проект, где подобная ситуация. Они сделали дымоудаление из коридора подвала и подпор в тамбур-шлюз. В экспертизе написали замечание-убрать дымоудаление, оставить только подпор.