Цитата(gits @ 28.10.2014, 9:54)

Проектировщик.
Ситуация такая: смонтировано оборудование столовой, жалобы на запах канализации. при осмотре выявлено, что не установлены гидрозатворы под технологическим оборудованием, при этом воронки разрыва струи выполнены, так же не заполнены водой гидрозатворы трапов, ну и не везде поставили заглушки... Если вторая и третья причина устранены, то первая вызывает сложности. Оборудование и сеть смонтированы так, что не везде можно поставить сифон без демонтажа... есть желание выполнить общий гидрозатвор, в подвале, на присоединениях к магистрали. Интересует пропускная способность гидрозатвора из отводов. Может кому встречались такие данные?
Думается что отсутствие гидрозатворов под техоборудованием- нарушение норм, а их надо исправлять.
Трапы - пролить водой и всего делов. Трапы частенько пересыхают и попахивают, если полы не мыть

Если унитазом долго не пользоваться, он то же пересыхает и "пахнет ароматно".
Общий гидрозатвор - мне кажется что от общепита забиваться будет часто + отложения жира и т.п. Я бы так не сделал.