Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Viessmann Vitorond 200 (700kw)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
arturas52
Помогите найти коды неисправностей для vissmann vitorond 200 .контролер показывает С4,
tiptop
Цитата(arturas52 @ 2.11.2014, 13:15) *
контролер показывает С4,

А что за "контролер"?

У Vitotronic 100 GC1 есть "C4":

Неисправность связи модуля расширения функциональных возможностей 0 ‐ 10 В.

Проверить подключения и кабели, при необходимости заменить модуль расширения функциональных возможностей (см. стр.172).
Без модуля расширения функциональных возможностей: настроить код "9d:0"
Shiling
Viessmann применяет контроллеры Vitotronic 100 на котлах и Vitotronic 300 для каскадного управления
tiptop
Цитата(Shiling @ 2.11.2014, 15:34) *
Viessmann применяет контроллеры Vitotronic 100 на котлах и Vitotronic 300 для каскадного управления

Вы хотите сказать, что этот контроллер управляет котлами?