bassrocker
Добрый день!

Опишу свою ситуацию: Необходимо выполнит раздел АТМ для котельной и ИТП в составе: 2 газовых котла Viessman Vitoplex 100, 2 контура отопления + контур ГВС с бойлером косвенного нагрева. Схема типовая, поэтому предполагаю использовать комплектные контроллеры управления котловыми контурами Vititronic 100 + каскадный контроллер Vitotronic 300-K. Для насосов отопительных контуров разработаю шкафы на базе контроллера ОВЕН САУ-У, т.к. он позволяет управлять поочередно работающими насосами.
Вопрос заключается в управлении циркуляционным насосом греющего контура и циркуляционным насосом контура водоразбора ГВС. Контроллер Vitotronic 300-K позволяет ими управлять, но как реализовать защиту от сухого хода? Предполагаю, что нужно поставить реле давления на выходе каждого насоса или реле протока. Вот только в начальный момент пуска насоса не будет нужного давления или потока, чтобы реле замкнулось. Как быть в такой ситуации? Может ставить реле времени какое-нибудь для задержки сигнала от реле давления/протока, чтобы дать время насосу выйти на режим?
Буду признателен, если кто-то поделиться своими соображениями по данному вопросу.

Прикладываю PDF принципиальной схемы ИТП.

На схеме:
25 - бойлер о котором идет речь;
3 - насос греющего контура;
31 - насос контура водоразбора.
Kotlovoy
Для защиты по сухому ходу реле давления ставится не после, а перед насосом. И никакого реле времени для этого не нужно. Единственно - ставьте реле давления с регулируемым дифференциалом, чтобы избежать старт-стопного режима работы насоса. При включении насоса при пониженном давлении на всасе оно упадёт, реле давления отключит насос, давление опять поднимется, насос опять включится - и так до срабатывания автомата защиты двигателя от повторных пусковых токов. От этого можно отстроиться регулировкой дифференциала. Ситуация может возникнуть при большом разборе горячей воды и загрязнении фильтра на подпитке или просто недостатке воды. Можно, конечно, применить и реле времени минут на десять, если такая ситуация повторяется регулярно.
Ещё не совсем понятно, зачем вы резервируете насосы отопительных контуров, а насосы греющего контура и циркуляции ГВС - в гордом одиночестве. Они что, на порядок надёжнее? Надёжность системы определяется слабым звеном. Или у вас нет риска разморозки контура ГВС?
bassrocker
Kotlovoy, спасибо за ответ.
По поводу резервирования насосов на отопительных контурах и "одиноких" насосах на греющем контуре и циркуляции ГВС - не могу Вам ответить, т.к. сам разрабатываю только раздел АТМ, а ТМ уже получил в том виде, в котором Вы его видите. smile.gif
Может посоветуете реле, которое сами использовали в своей практике?
Kotlovoy
Их, в общем-то много, мы последнее время обычно применяем http://bdrosma.ru/catalogue/pressure-relay/rd-2x.html, не знаю, не сочтут ли это за рекламу? Fantini Cosmi перестали использовать, после того, как несколько штук реле перепада вышли из строя, и обнаружилось, что их контактная группа не работает на слаботочке, например, на 24-вольтовых входах контроллеров и САУ-МП, САУ-У. Элементарно пропадает контакт. При этом на 220В работает. Довольно хорошо зарекомендовали себя Sauter, например, серии DSF, DFC 27B. Есть исполнение для слаботочных цепей. Но дороговато.
bassrocker
Вот я как раз и смотрел на Fantini Cosmi, теперь буду знать, что с ними бывают проблемы. Почитаю про те, которые Вы применяете. Спасибо smile.gif
RASa
Если интересно, могу предложить кусочек проекта по части автоматизации практически аналогичный Вашему. Имеем 2 котла Viessman c пультами Vitotronik 100. Vitotronik 300 не нужен. Все задачи - контроль технологической сигнализации, ротация, контроль исправности реализованы на другом оборудовании. Горелки Weishaupt W-FM 54. Каскадное управление котлами с контролем работы насосов через датчики протока и недельной ротацией, контур отопления с двумя насосами с контролем их работы через датчики протока и еженедельной ротацией, контур ГВС и рециркуляции с двумя насосами с контролем их работы через датчики протока и еженедельной ротацией.
bassrocker
RASa

Спасибо) А можно на функциональную схему взглянуть?
RASa
Цитата(bassrocker @ 16.11.2014, 11:25) *
RASa

Спасибо) А можно на функциональную схему взглянуть?

Конечно
bassrocker
RASa

Вот теперь все стало понятно. Спасибо smile.gif
bassrocker
Кстати, товарищи, еще один вопросик на засыпку.

По СП 41-101-95 нужно предусмотреть сигнализацию максимальной/минимальной температуры поступающей в систему ГВС. Кто-нибудь может подсказать какое-нибудь с устройство с перекидным контактом для таких целей? Или же все-таки придется ставить датчик температуры и заводить на вторичный прибор?
tiptop
Цитата(RASa @ 16.11.2014, 11:32) *
Конечно

to RASa
А Вы по технологии этой схемы (файл, прикреплённый к Вашему сообщению) можете дать пояснения?
Всего лишь два вопроса.

1 Для чего там служат двуханодные вакуумные диоды?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2 Если я правильно понял, то 3-ходовой клапан "27" у водоподогревателей "К7" перепускает Т1 в Т2.
А с какой целью?
RASa
Цитата(tiptop @ 16.11.2014, 13:13) *
to RASa
А Вы по технологии этой схемы (файл, прикреплённый к Вашему сообщению) можете дать пояснения?
Всего лишь два вопроса.

1 Для чего там служат двуханодные вакуумные диоды?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2 Если я правильно понял, то 3-ходовой клапан "27" у водоподогревателей "К7" перепускает Т1 в Т2.
А с какой целью?


1. Х.З. Кажется это устройство "намагничивания" воды или дозатор, или что-то такое. К автоматизации это не имеет никакого отношения.
2. Не правильно поняли. Он Т1 от стрелки К6 смешивает в необходимой пропорции с Т2 и подает на теплообменники К7 для получения заданной температуры ГВС
tiptop
Цитата(RASa @ 16.11.2014, 12:43) *
Не правильно поняли.


А я-то думал, что вместе посмеёмся... wink.gif
yurawalt
Спасибо - поржал ; ))))