Здравствуйте товарищи!
Имеется прямолинейный коридор 60 м без естественного проветривания, соответственно предусматриваются системы противодымной защиты.
Согласно п.7.8 СП 7 мы не можем удалять продукты горения одним дымоприемным устройством.
Возможно ли предусмотреть два клапана ДУ рядом, присоединенных к одной шахте ДУ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Расход продуктов горения, как я понимаю, делится пополам между этими двумя клапанами.
Саму шахту можно располагать в любом месте коридора (в начале/в конце), поскольку понятия радиуса действия клапана в СП 7 нет.