progress-nn
Добрый день!
В проекте жилого дома имеется подземная парковка. Жилая часть и парковка сообщаются при помощи лифтов. На подземной парковке имеются тамбур-шлюзы лифтовых холлов. Тамбур-шлюзы оборудуются системой подпора воздуха. Вопрос: необходимо ли в данных тамбур-шлюзах и лифтовых холлах предусматривать систему автоматического пожаротушения (на парковке пожаротушение предусматривается). Если надо прошу дать ссылку на нормативный документ. Спасибо.
Sindarkon
МЧС считает, что не надо: СП 4.13130.2013, п.6.11.9. Минрегион думает иначе: СП 113.13330.2012, п.5.1.26.
progress-nn
Цитата(Sindarkon @ 19.11.2014, 12:12) *
МЧС считает, что не надо: СП 4.13130.2013, п.6.11.9. Минрегион думает иначе: СП 113.13330.2012, п.5.1.26.

Но в этих ссылках говорится о тамбурах с подпором. Но нет информации о необходимости пожаротушения.
Sindarkon
В этих ссылках говорится о дренчерных завесах. Если вам нужно именно пожаротушение, то таких требований вы не найдёте. В соответствии с ФЗ-123, статья 37 тамбур-шлюзы относятся к мероприятиям по заполнению проёмов в противопожарных преградах (наравне с дверями, воротами и т.п.). Это не помещения, чтобы там была горючая нагрузка.
progress-nn
Спасибо!