Полная версия этой страницы:
Котельная 1 МВт
Здравствуйте коллеги! Нужна помощь с твёрдотопливным котлом мощностью 1МВт.
Растопили котел все горит дымовые газы уходят с температурой 250-300 гр.Цельсія. а от подача Т1 40-45 гр. Обратка Т2 то же 40-45, котел чуть не взрывается а нагреть не может, это притом что еще и не зима. Что делать?? Паспортные данные котла прилагаются и схема врезки
Юзер Саня
25.11.2014, 19:29
Котел явно холодный, а вот температура уходящих явно высокая, нет теплосъема, котел забит!!
а, может быть, всё-таки, нв всякий случай, начать с уравнения теплового баланса? И инженерных величин? Скока (и какого) топлива забросали (не в головешках и досках, а в килограммах)? КАКОЙ расход воды через котел (КАКАЯ производительность циркуляционного) насоса?
В каком месте измеряется температура? Существующие газовые котлы по воде отключены?
Цитата(Valiko @ 25.11.2014, 20:18)

(КАКАЯ производительность циркуляционного) насоса?
Там задействован чудо-насос, показывающий свою производительность?
Цитата(slipp @ 25.11.2014, 17:33)

Здравствуйте коллеги! Нужна помощь с твёрдотопливным котлом мощностью 1МВт.
Растопили котел все горит дымовые газы уходят с температурой 250-300 гр.Цельсія. а от подача Т1 40-45 гр. Обратка Т2 то же 40-45, котел чуть не взрывается а нагреть не может, это притом что еще и не зима. Что делать?? Паспортные данные котла прилагаются и схема врезки
Большой избыток воздуха на горение повышает т-ру уходящих газов и, соответственно, снижает КПД. Кол-во воздуха на горение зависит от разрежения в топке.
Завтра выеду на объект, перепишу все насосы. Но дело в том, что на газовых все работает, нормальная циркуляция нормально греет. Котел новый он еще и не работал, нагрузка на сеть 1МВт, это при -23. Сейчас 0 -5, а он нагреть не может. Может он за воздушен?
Температура измеряется контролером на котле и в насосной на выходе в сеть термометрами.
Конструкция котла в разрезе прилагается.
Даже если площадь теплообмена занижена производителем, то при температуре -5 он должен нагреть воду до 80 -90
Это Занки? Трубы нагрева меняли?
Если да, то дайте фото теплообменника без крышки. Сразу будет ясно.
Какое топливо? Анализ зольности. Величина разрежения по ходу дым. газов.
Кстати Вам задали вполне технически уместные вопросы по расходу воды и расходу топлива, а Вы не ответили.
А что реально? Я имею в виду не паспортные величины, а реальные цифры
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.