Огнестойкость воздуховода
niko2105
27.11.2014, 16:41
Здравствуйте.
СП 7.13130-2013 п 6.19 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее EI 150.
А если у меня на транзитном воздуховоде, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, стоят противопожарные нормально открытые клапаны в местах пересечения им каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости EI 150 и более, то могу ли я делать этот воздуховод с EI 60?
Могу ли я для этого воспользоваться п.6.20 В) ?
Или этот пункт относится именно к воздуховодам в общей шахте и мне даже несмотря на наличие клапанов придется делать воздуховод с EI150?
Заранее благодарен.
Цитата(niko2105 @ 27.11.2014, 16:41)

Или этот пункт относится именно к воздуховодам в общей шахте и мне даже несмотря на наличие клапанов придется делать воздуховод с EI150?
П. 6.20 в) относится
только к воздуховодам из разных пожарных отсеков в общей шахте. Для Вашего случая только п. 6.19
niko2105
28.11.2014, 9:20
Спасибо за ответ, буду ставить клапаны и делать EI150.
niko2105
28.11.2014, 10:17
Правда тут возник еще один вопрос, какая огнестойкость у транзитного воздуховода, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, идущего по подвалу? (он выходит из отдельной венткамеры в подвале)
А какая разница - подвал или любой другой этаж? Если транзит воздуховода для другого пож. отсека, то опять п. 6.19
niko2105
3.12.2014, 14:25
Тогда еще такой вопрос, присутствует участок воздуховода, транзитный по помещению, на нем при входе и выходе из помещения стоят огнезадерживающие клапана. Надо ли этот участок покрывть огнезащитой и на какой пункт нормативного документа можно сослаться?