Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Циркуляция горячей воды на пром.предприятии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
SweetDream
Уважаемые специалисты!
В книге Тугая наткнулась на такую фразу: "Циркуляция воды может быть непрерывной в течение всего периода снабжения потребителей горячей водой и даже круглосуточной, а также кратковременной за несколькоо часов до начала водоразбора (например в душевых промышленных предприятий - за 0.5-1 ч до конца смены)".
У меня есть пром.предприятие с душевыми сетками свыше 3, т.е. нужна циркуляция. По существующей схеме горячая вода получается в скоростном водоподогревателя от системы отопления. Как лучше сделать циркуляцию? всей системы или можно как-то сделать такую кратковременную, как упоминается в учебнике? и как работает и из чего состоит такая кратковременная циркуляция? unsure.gif
Заранее спасибо за ответы! Просьба сильно не пинать tomato.gif
Serg Ivanov
Можно и вообще не делать.
Цитата
5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.
SweetDream
Цитата(Serg Ivanov @ 8.12.2014, 14:57) *
Можно и вообще не делать.

А как же доказать, что не будет снижаться? Сеть длинная, сейчас сливают по несколько минут пока горячая не пойдет. И душевые не закольцованы...

раздолбай
Экономическим обоснованием применения или неприменения циркуляции ГВС.
Нужно сравнить затраты -- на сброшенную воду (которую сливают до тех пор пока пойдет горячая) и - затраты на обустройство системы циркуляции и + эксплуатационные затраты циркуляции.

Serg Ivanov
Цитата(SweetDream @ 8.12.2014, 15:25) *
А как же доказать, что не будет снижаться? Сеть длинная, сейчас сливают по несколько минут пока горячая не пойдет. И душевые не закольцованы...

Ну да - один раз в конце смены когда мыться придут.
Цитата
с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.

При водоразборе снижаться не будет. А гонять воду всю смену на душевые смысла нет.
Татьяна Удальцова
"Кратковременную" циркуляцию и делают. Гонять насосы круглосуточно нет смысла. Циркуляционные насосы должны быть, но в документации должен быть указан график их включения. Например, за 1 час до окончания каждой смены и отключение при начале разбора.

Это влияет, иногда и значительно, на экономику предприятия - все-таки годовой расход электроэнергии можно снизить в 8 раз.

Но, как уже написали, можно и вообще циркуляцию не делать на основании технико-экономического расчета.
SweetDream
Не сочтите за наглость, но нет ли примера такого технико-экономического расчета? с этими экономическими делами я как-то не особо раньше сталкивалась bang.gif blink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.