Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Bss3000hg
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Escold
Дано: есть новый котёл BSS3000HG требующий пуско-наладки. Качество сборки- проблемное. При начале работы начинается разбаланс уровней в смотровых стёклах колонок. Та, в которой находятся электроды Е1...Е3 (короткая, правая, при взгляде на котёл), имеет более высокий уровень, чем левая- длинная с электродами Е4...Е5. При повышении нагрузки (выход на максимальное горение) разбаланс увеличивается до 50...60 см. Правая наполнена полностью, левая- опускается до 10...20 см от нижнего уровня. Срабатывает включение ПН по уровню Е4. Диапазон работы по заявке потребителей- 1,5...4,5 кг. Выставлен. Мощности настроил. Сейчас необходимо настраивать воздух, но эксплуатационники не хотят работать при таком поведении котла. Согласен с ними. Корейцы говорят, что такого не должно быть. Может быть, кто сталкивался с такой проблемой? (На двух котлах картина одинаковая).
Лыткин
Цитата(Escold @ 10.12.2014, 10:28) *
Дано: есть новый котёл BSS3000HG требующий пуско-наладки. Качество сборки- проблемное. При начале работы начинается разбаланс уровней в смотровых стёклах колонок. Та, в которой находятся электроды Е1...Е3 (короткая, правая, при взгляде на котёл), имеет более высокий уровень, чем левая- длинная с электродами Е4...Е5. При повышении нагрузки (выход на максимальное горение) разбаланс увеличивается до 50...60 см. Правая наполнена полностью, левая- опускается до 10...20 см от нижнего уровня. Срабатывает включение ПН по уровню Е4. Диапазон работы по заявке потребителей- 1,5...4,5 кг. Выставлен. Мощности настроил. Сейчас необходимо настраивать воздух, но эксплуатационники не хотят работать при таком поведении котла. Согласен с ними. Корейцы говорят, что такого не должно быть. Может быть, кто сталкивался с такой проблемой? (На двух котлах картина одинаковая).

Такое бывает на паровых котлах, имеющих чистый и солёный отсеки (у каждого свой уровень, зависящий от нагрузки).
T-rex
Могут быть отборы забиты
smegorl
Добрый день.
1) В чем проблема с качеством сборки.
2) Данная проблема только в начале работы или по ходу работы котла в целом?
3) Авария по 5-му уровню включается?
в принципе может быть несколько проблем:
Но скорее всего минутный расход пара выше заявленной мощности котла.
Если посмотрите схему котла то увидите что там очень маленькая паровая рубашка (ее в принципе нет почти).
Поэтому на старте может быть такое проседание (так как пар выходит из котла как раз справа).
Да и правая водомерная колонка подсоединена на сепаратор, а левая на верхний коллектор.
1) возможно при сборке забыли установить подпорые шайбы (между котлом и сепаратором, между сепаратором и главной паровой задвижкой).
2) Может нужет более плавный выход на режим.
3) Если срабатывает 5-й уровень и минутный расход пара не превышает 50 кг пара то установка более мощный питательных насосов может рещить проблему.

Escold
Спасибо всем за ответы!
2smegorl
1. Качество сборки- при повышении давления до 2 кг/см2 стало травить резьбовое соединение возле воздушника. (Левая колонка). Два разных слесаря разбирали и собирали- утверждают, что полностью устранить невозможно- не хватает длины фитинга. Родной был ввёрнут не до конца на фумке и закрашен сверху заводской серебрянкой. Поднятие давления до 4 кг/см2 вызвало травление уже другого фитинга- возле главной паровой задвижки, где угловой переход с 50 на 25.
2. Проблема возникает при переходе на работу с большой нагрузкой: "Большое горение" и давление почти не поднимается. Разбаланс-см 40. На "низком горении" разбаланнс см 5...10.
3. Авария по Е5 не включается потому, что начальник котельной не рискует работать в таком режиме и останавливает котёл.

На расход пара подозрение было и у меня, но новенький тюменьский "БВР.М" узла учёта пара при первом включении выдал системную ошибку и отказался показывать что-либо. Тюменцы сообщению об этом не удивились, видимо дело обычное, и предложили отправить прибор им для разбирательств.

Нет чертежей котла, чтобы попытаться понять, где может быть засада. Смущает фраза в рекламе о 96% КПД и применение НОВОЙ разработанной и запатентованой Бустером системой труб.
5 уровень, как я писал не срабатывает. А даже если бы и срабатывал (попробую убедить попробовать)- правая колонка с Е1...Е3 ведь при этом полная. И куда насос гонит воду?
Более плавный выход при требуемых от меня параметрах (1,5...4,5 кг- "НГ"; 2...4- "СГ"; 2,5...3,5- "ВГ") затруднителен. Хотя можно попробовать- интересная идея.
Если останусь. На данный момент обвинён работодателем в полной некомпетентности и вопрос стоит, что это я должен заплатить ему деньги за то, что учусь на его котле. Всё это было высказано при попытке получить аванс за работу, предусмотренный договором.

2Лыткин
Как поступают в этом случае? Можно ли работать?

2T-rex
Нет чертежей, чтобы понять где слесарям поковыряться дать задание.

Перечень выполненного- в приложении.
Лыткин
В "чистый" отсек подаётся питательная вода, если вода холодная, то она вызываеет "усадку" уровня. В "солёный" отсек питательная вода не поступает, а только из "чистого" отсека (около т-ры насыщения).
Escold
Котёл с экономайзером. Твх пит.воды=14С; Твых.экон.=Твх.котла=60С. Заодно вопрос по экономайзеру: не вскипит ли он при аварийной остановке? (без продувки)- Тух.газов=150С. Нигде ничего не написано как задумано...
Лыткин
Цитата(Escold @ 11.12.2014, 15:12) *
Котёл с экономайзером. Твх пит.воды=14С; Твых.экон.=Твх.котла=60С. Заодно вопрос по экономайзеру: не вскипит ли он при аварийной остановке? (без продувки)- Тух.газов=150С. Нигде ничего не написано как задумано...

Что же вода прямо из водопровода в котёл? А как же деаэрация. Вода после экономайзера должна быть с т-рой t насыщения (при давл. в барабане) минус 20 гр.С. Т-ра уходящих высокая, возможно из-за сильной тяги.
smegorl
Приветствую.
С учетом, что котлы расчтитанны на работу в диапазоне (4,5)5 - 9 бар пара. Давайте вначале вы запустите котел в рабочем диапазоне работы и мы посмотрим что будет дальше! А энергетик пусть не боиться котел запускаем и гоняем в рабочем режиме и если идет вырубание по 5 уровню то решаем проблему"
YuriSelenskih
Всем добрый день!
Работаю на этом же предприятии вместе с Escold ,
хотел добавить что ошибку по Е5 выдало в самый первый раз при запуске.
Начальство не рискует больше запускать.
Escold
2Лыткин
BSS3000 так и расчитан на комнатную температуру питательной воды- диаэратор не нужен.

2smegorl
Рабочий диапазон давлений в разных инструкциях на один и тот же котёл трактуется по-разному: "от 4 до 9"; до "от 3 до 9) кг/см2.

2smegorl
Там серъёзное производство со старым котлом ДКВР 6,5/не помню сколько. Котёл старый, поэтому и было принято решение о модернизации (насколько я понял). Новые котлы врезали после старого. Старый работает на давлении 1,5 кг/см2. Вот это цифра, а также возможная цена ошибки, и сдерживает эксперименты с повышением давления. Нынешние максимальные из минимальных 4 кг/см2 согласованы с региональным представителем Booster: должно работать.
PS Сбрасывать пар при ПНР на улицу минуя существующие сети- технически невозможно.

Галиев
Цитата(Escold @ 12.12.2014, 14:26) *
PS Сбрасывать пар при ПНР на улицу минуя существующие сети- технически невозможно.

Куды делись предохранительные клапаны на котле?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.