ECL-300 с картой С66 не видит датчика наружной температуры. Датчик родной новый ESMT. На контакте 17 монитор всегда показывает --, даже при замыкании концов провода накоротко, подключаю датчик заместо другого - имею температурное показание, параметр 199 на 1. Что происходит, подскажите...
испытатель
11.12.2014, 14:38
Измените 1 на 15
energetik6
11.12.2014, 21:04
А у него нет 15...?
energetik6
13.12.2014, 21:39
Ау люди,почему никто не может сказать,что мне делать с Ezl у которого нет адреса 15? Он что общаться с датчиком нар температуры не может самостоятельно?
Kotlovoy
13.12.2014, 22:22
15 - это не адрес, это параметр по адресу 199. А у вас там 1. 15 - заводская установка, верните её на место. Иначе ECL'ка пытается прочитать наружную температуру с ведущего контроллера по шине, которого у вас, судя по всему, нет.
energetik6
17.12.2014, 16:33
Ау,у моего ezl нет по адресу 199 параметра 15,вообще нет параметров выше 9,как это понять? неужели нет спецов по ECL? Почему все молчат?
den.mgn
17.12.2014, 18:15
Перепиши все уставки и сбрось все параметры на заводские
den.mgn
18.12.2014, 21:39
Инструкции что ли нет? Вот инструкция на С66
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа странице 34a и 34b описано как копировать данные в регулятор и на ECL-карту, главное карту вставите правильно.