Benchmark
13.12.2014, 20:44
Здравствуйте. Прошу помочь в следующем вопросе - на промышленном объекте одни имеются воздушные теплообменники Guentner для хладоносителей. Одни и те же теплообменники используются для охлаждения и нагрева производственных помещений. Для автоматического поддержания температуры обвязка аппаратов выполнена с четырьмя электромагнитными клапанами - на входе и выходе хладоносителя, а также входе и выходе теплоносителя. Соленоиды на выходе установлены с целью исключения возможности перетечки хладоносителя в магистрали теплоносителя и наоборот, ибо потребителей много и каждый потребляет холо/тепло индивидуально. При этом полностью не принималась во внимание ситуация когда в аппарат поступил холодный хладоноситель (например - пропиленгликоль 40% с температурой -15С) и произошло аварийное отключение питания, нормально закрытые соленоиды закрылись со всех сторон, в результате при температуре в помещении например +5 имеем рост температуры жидкости с -15С до +5С и тепловое расширение в замкнутом объеме. Возникает опасность разрыва медных труб воздухоохладителей. Как считаете - насколько обоснованы данные опасения, насколько сильный может быть рост давления ? Разница в плотности ПГ40% при нагревании на 20 градусов порядка 1.5-2%.
Стоит вопрос менять один из соленоидов на каждом аппарате на нормально открытый, деньги огромные...
v-david
13.12.2014, 22:13
Посмотрите характеристики производителя Ваших соленоидов. Большинство из них "держат" давление только в одном направлении, в другом "травят". Теоретики Вам не помогут, теория и так понятна. По идее, любой заполненный жидкостью отсекаемый объем, подверженный температурным изменениям, следует сопровождать либо предохранительными клапанами, либо расширительным баком, либо автоматической станцией поддержания давления. А что, очень дорого поставить предохранительные клапана?
Benchmark
13.12.2014, 22:46
Окончательный вариант обвязки содержит как раз еще 4 обратных клапана (это мы экстренно ставили когда осенило что соленоиды в обратку травят). На каждом из потребителей предохр. Клапаны поставить не сообразили, тем более проблему это не решит. Подумал, судя по всему единственный выход это менять программы на контроллерах чтобы один из 2-х соленоидов на выходе при закрытии обоих на входе открывался, и менять один из двух на выходе на нормально открытый чтобы исключить беду при аварии питания. В общем жесть
Предохранительный клапан как раз таки проблему решит, надо только скидывать во врезку до соленоида, а не на улицу.
Соленоиды потребляют мало, можно и ИБП прикупить для них.
Основная проблема 4х трубных присоединений это даже не столько подмес теплоносителей двух систем, сколько разница в статических давлениях этих систем. В любом случае следует проанализировать эту ситуацию.
Benchmark
14.12.2014, 10:22
Спасибо, посчитаю по деньгам варианты с батарейками, и пред-клапанами со сбросом во врезку