https://yadi.sk/i/mOpMG2B6dW6bb
Этот двигатель я подключил к частотнику Алтивар 312-на 3 квт

переписал в частотник данные с шильдика.Включил двигатель заработал.С установленными функциями-подьем доходит до верхнего датчика-стоп.Опускание -доходит до нижнего датчика-стоп.Все бы ничего но иногда на частотнике выскакивает ошибка-OCF-перегрузка по току.Пробовал убраь ее увеличением dec =2, но тогда шторка проскакивает концевой.Уменьшаю до dec=0.5,но чтобы не вскакивала ошика OCF-приходится уменьшать задание частоты-но тогда теряем скорость. Каким образом настроить частотник ,чтобы была остановка в тосном месте ,но искорость была на выбранном уровне.Или может частотник установит на 4квт?
den.mgn
Может быть OSF? Тогда это перенапряжение на звене постоянного тока. Лечится установкой тормозного резистора.
xkp2009
Цитата(den.mgn @ 21.12.2014, 13:11) *
Может быть OSF? Тогда это перенапряжение на звене постоянного тока. Лечится установкой тормозного резистора.

Нет.OCF-перегрузка по току!
ЮрийБ
А какой у мотора номинальный ток ?
xkp2009
Цитата(ЮрийБ @ 23.12.2014, 19:23) *
А какой у мотора номинальный ток ?

7.1A
ЮрийБ
На щильдике 7.1 А не вижу.
8 или 9 ставить не пробовали ?