DocDiesel
Помогите, кто знает ответ. Модернизация винтового компрессора abac genesis 22 500. Уже не впервые делаю такую модернизацию, но с другой моделью компрессора и ЧП (delta cp2000), винтовая пара такого же типа, поэтому насчет логики управления все четко. Проблема в том, что на холостом ходу винтовой пары где-то после 40 гц. происходит перегрузка двигателя по току, выходит на насыщение по току преобразователя 63А. Двигатель и ЧП 22кВт. Двигатель siemens 1la7169-2aa61zt02. Грешим с коллегой на "рассохшиеся" кондеры, мол нет компенсации реактивной мощности, и из-за этого ток большой (ЧП продолжительное время пылился на полке). Хотя нет уверенности насчет этого, не хотелось бы зря их перепаивать. Без винтовой пары вроде движка крутит, но пару раз в аварию по току вываливался, но после включения контроля Udc стал работать, но только без винтовой пары. Компрессор абсолютно новый и все без ЧП работало, на механику нельзя грешить. Пробовал разные режимы с компенсацией скольжения и нагрузки и скалярное и резюк подключал, тщетно. Может кто сталкивался или знает? Графики переходных процессов прилагаю. Если скудно объяснил - задайте вопросы, отвечу на все, уже неделю ковыряю.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Pawel
Что есть на компрессоре? автоматика родная стоит? смазка как происходит?
Много нюансов с этими компрессорами, смазка идет от той же механики и при скорости меньше номинальной смазка не прдавливает в подшипники. обратный клапан как работает?
Если на конденсаторы грешите, снимите и проверте, на такую мощность конденсаторы крепятся болтами, ничего выпаивать не надо.
spectrum48k
не претендую на роль эксперта в электроприводе, но или мне кажется или по графику видно что в определенный момент, движок "опрокидывается" в генераторный режим с возвратом энергии в звено постоянного тока а затем либо остановлен либо работает с большИм скольжением,
соответственно при максимальной частоте и номинальном напряжении на выходе ПЧ в данной ситуации возникает перегрузка по току? Хотелось бы увидеть мнения специалистов по электроприводу