Цитата(Oleg ST @ 8.1.2015, 13:36)

На производстве по переработке молока очень высокая влажность и температура (капли воды на потолке и стенах) в рабочей зоне. Заказчик поставил задачу убрать все эти избытки путем организации вентиляции.
Скорей всего поставлена задача убрать именно конденсат с поверхности стен и потолка, как потенциальный источник, способствующий развитию плесени и пр. микроорганизмов, что недопустимо в санитарном отношении.
Одной вентиляцией данную проблему не решить.
Как уже было отмечено, недостаточное термическое сопротивление стен и потолка приводит к охлаждению их до температуры ниже точки росы и как следствие - выпадению конденсата.
Поэтому первым делом нужно решать эту проблему - утепление ограждающих конструкций, и если этого не сделать, то никакая вентиляция не поможет.