Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электроснабжение по второй категории надёжности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Dima13
Ребята,я в этом деле новичок, и вдоволь уже запутался.Подскажите пожалуйста,на каком из этих рисунков правильно изображено электроснабжение по второй категории?
Сергей В.
На втором
energy_202
Цитата(Dima13 @ 8.1.2015, 21:13) *
Ребята,я в этом деле новичок, и вдоволь уже запутался.Подскажите пожалуйста,на каком из этих рисунков правильно изображено электроснабжение по второй категории?

откройте ПУЭ по категорийности надёжности электроснабжения.
прочитайте схема и разберитесь, как она на самом деле действует.

1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.


таким образом, как первая, так и вторая схема (если на второй схеме QS - ручной разъединитель) показывает электроснабжение по второй категории, если при отключении одной из линий бригада приезжает и включает вторую.
при этом на первой схеме необходимо отключать вводной автомат (рубильник) (на схеме не показан).
если объект находится, например, далеко на севере и туда только на оленях два дня пути, то обе схемы изображают третью категорию smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.