Цитата(Khorya @ 13.1.2015, 11:20)

..."схема резервирования кондиционирования N+2".
Честно говоря, первый раз слышу, чтобы в кондиционировании требовали резерв N+2. Обычно N+1.
Цитата(Khorya @ 13.1.2015, 11:20)

Правильно я понимаю, ... если холодильная мощность 40 кВт, то нужно поставить 3 кондиционера, каждый мощностью не меньше 20 кВт?
Это будет N+1.
Чтобы было N+2, нужно поставить 3 по 40 кВт (1 рабочий, 2 резервных), либо 4 по 20 (2 рабочих, 2 резервных).
ПС. Хотя вспомнил - давным-давно сам запускал систему, в которой был 1 рабочий прецизионник и 3 (!) резервных.