Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутреннее пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
YuliyaMF
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, у нас в здании объединенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод, сеть наружная в этом случае обязательно должна быть кольцевая? Наружное пожаротушение из резерауаров.
Заранее спасибо!
Elenk_@
Цитата(YuliyaMF @ 16.1.2015, 13:09) *
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, у нас в здании объединенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод, сеть наружная в этом случае обязательно должна быть кольцевая? Наружное пожаротушение из резерауаров.
Заранее спасибо!

наружная сеть противопожарного водопровода априори кольцевая
Sindarkon
СП8, п.8.4; СП30, п.5.4.1.
Nurenok
Подскажите, если у меня в здание 2 ввода в разных частях здания, и стоят на каждом вводе пожарные насосы. В случае пожара как они будут работать? при пожаре, открывается задвижка на обводной линии водомера и запускается насос на 1 вводе, если он неисправен, то резервный, а если и он неисправен, то открывается задвижка на обводной линии 2 ввода и включается рабочий пожарный насос на 2-м вводе? helpsmilie.gif

Водяной
Нет, логика была явно не такая.
С каждой стороны по одной трубе (вводу)?
Насосов на каждом вводе сколько?
Nurenok
На каждом вводе по 2 насоса. 1 рабочий, 1 резервный. Вот и не пойму как работать будут. Каждый ввод по 1 трубе, присоединенные к разным участкам наружной сети
Водяной
Цитата(Nurenok @ 18.3.2015, 14:21) *
На каждом вводе по 2 насоса. 1 рабочий, 1 резервный. Вот и не пойму как работать будут. Каждый ввод по 1 трубе, присоединенные к разным участкам наружной сети

Берёте пожарный расход по зданию и марки насосов. Сравниваете.
К примеру, по зданию расход 30 куб.м/ч. Если один насос даёт 15 куб.м./ч, то схема простая.
При пожаре включаются по насосу на каждом вводе.
Если марки одинаковые и давление в разных участках сети (скорее всего одинаковое), то насосы создают одинаковое давление потребное...Всё работает нормально.
Nurenok
Цитата(Водяной @ 19.3.2015, 10:37) *
Берёте пожарный расход по зданию и марки насосов. Сравниваете.
К примеру, по зданию расход 30 куб.м/ч. Если один насос даёт 15 куб.м./ч, то схема простая.
При пожаре включаются по насосу на каждом вводе.
Если марки одинаковые и давление в разных участках сети (скорее всего одинаковое), то насосы создают одинаковое давление потребное...Всё работает нормально.


Спасибо большое! А то я уже голову сломала себе как они включаться будут. Теперь стало все на свои места.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.