Полная версия этой страницы: 
Ввод водопровода. Уклон сети 
  
  
 
 
  Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как лучше решить вопрос:
Здание по отношению к точке подключения располагается слегка в низине, поэтому выполнить сеть с уклоном в сторону колодца не получается. Изначально опускаясь около здания на глубину промерзания, труба выходит на отметку чуть ниже точки подключения порядка 0,2-0,3 м. Как лучше поступить в таком случае? Возможен ли уклон в сторону здания, при условии, что опорожнение в случае необходимости будет происходить в здании или в самом начале сети проложить трубу выше, утеплив ее?
 
 
 
 
  Цитата(Блэр @ 22.1.2015, 21:26) 

Возможен ли уклон в сторону здания, при условии, что опорожнение в случае необходимости будет происходить в здании
Возможен
 
 
 
 
 
  Цитата(freese @ 23.1.2015, 10:24) 

Возможен
+1
 
 
 
 
  Михаил I
  15.2.2015, 23:35
  
 
  Сосчитайте объем воды в трубе. Если 1000 кубов, то лучше сделать все же от дома любым способом. Если 10л, то можно слить и в доме через вентиль.
 
 
 
  rinatbay
  12.10.2017, 9:28
  
 
  Обязателен ли выпуск (тройник) в колодце в месте присоединения ввода к наружной сети для опорожнения ввода?
 
 
 
  alexandrpjatkov
  12.10.2017, 9:37
  
 
  Цитата(rinatbay @ 12.10.2017, 11:28) 

Обязателен ли выпуск (тройник) в колодце в месте присоединения ввода к наружной сети для опорожнения ввода?
Именно в месте подключения-думаю не обязателен. Я бы сделал спускники в самых низших точках сети...
 
 
 
 
 
  Цитата(rinatbay @ 12.10.2017, 9:28) 

Обязателен ли выпуск (тройник) в колодце в месте присоединения ввода к наружной сети для опорожнения ввода?
В такой постановке - нет, не обязателен.
В мск? - если да, то много ли вы в мск водовыпусков встречали?
 
 
 
 
  rinatbay
  12.10.2017, 12:20
  
 
  Я вообще не встречал и сам никогда не ставил выпуски на вводах. Просто одна внутрянщица хочет чтобы я поставил на своем вводе спускники.
А если не ставить, как опорожнять тогда ввод? Я думаю хоть патрубки с фланцами поставить между задвижкой и пфрк, чтобы можно было снять этот патрубок и слить воду. И прочистить трубу можно.
.
 
 
 
 
  Цитата(rinatbay @ 12.10.2017, 12:20) 

А если не ставить, как опорожнять тогда ввод? Я думаю хоть патрубки с фланцами поставить между задвижкой и пфрк, чтобы можно было снять этот патрубок и слить воду. И прочистить трубу можно.
Разболтят пфрк и сольют. Катушки лишние.
 
 
 
 
  rinatbay
  12.10.2017, 14:50
  
 
  Цитата(nagger @ 12.10.2017, 14:03) 

Разболтят пфрк и сольют. Катушки лишние.
Блин, у меня сначала было без катушек. Внутрянщица взбаламутила меня. Спасибо.
Но катушки оставлю, не помешают. 
  
 
 
 
  Цитата(rinatbay @ 12.10.2017, 14:50) 

Но катушки оставлю, не помешают. 

Лишний стык, понижение эксплуатационной надежности, перерасход и т.п.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.