Полная версия этой страницы:
Автоматизация вентиляци.
Уважеемые специалисты, подскажите как разобраться в токой ситуации.
Система приточной вентиляции с 2 электродвигателями, щит автоматики с частотными преобразователями, схему прилагается.
В щите используются термоконтакты электр.двигателя,щит от мащины расположен очень далеко и не проложили кабеля на т.к.
Подскажите как убрать аварию с контроллера по т.к и запустить систему.
Машины компании Ned автоматика тоже их.
Makson82
26.1.2015, 13:20
1) проложить кабель - делать это всё равно придётся;
2) поставить временно!!! перемычки на т.к.; при замыкании т.к. контроллер сам должен снять ошибку, если этого не произойдёт, то можно вручную в меню "Alarm" (там где колокольчик нарисован).
Кабеля. проложат позже, нам нужно запустить систему хотя бы для видимости.
Перемычку в щите автоматики ставили, все равно ошибка на контроллере.
Что может быть ещн?
Может знаете какие настройки можно убрать в частотнике Danfos Micro Drive?
Makson82
26.1.2015, 14:56
а какой код ошибки на контроллере?
На контроллере ошибка Е 43.
Makson82
26.1.2015, 15:41
всё правильно - это защита по ТК.
ещё раз надо проверить две перемычки, должны стоять на G0TK1 и вторая на TK2TK2.
Сброс аварии только вручную с контроллера.
И всё должно заработать.
Спасибо за помощь.Завтра попробую.
Но еще один вопрос, в частотниках нужно что то менять по параметрам 1-90, и 1-93?
Makson82
27.1.2015, 14:32
проверить в зависимости от вашего типа двигателя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.